发表于 2009-9-16 21:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-17 05:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
其实,现场不同,要求也有出入,应该具体问题具体分析,很繁杂的事情。
5 k3 z; q$ `7 y+ k/ `先推荐一篇论文,希望能够对你有所帮助。' a( D6 ^. \+ p6 M  _- |
如何准确测量接地电阻.pdf (267.63 KB, 下载次数: 73)
发表于 2010-1-2 16:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
一般用万用表就可以了
发表于 2010-1-3 16:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
万用表就可以。测电阻
发表于 2010-1-3 17:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般的万用表是不能测量接地电阻的,要用专门的接地摇表才能够测量接地的电阻。
发表于 2010-1-4 10:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
接地电阻仪测量,接地电阻仪配有2根铁棒连着20米软电线,只要对向与地线点20米将铁棒扦入地并联接电阻仪,按一定速度摇表即可测量;钳形地阻仪就简单得多,只要钳着地端即能测量。9 |: Z, ^9 R  {4 ^
小功率地线接地电阻要求≤10Ω,大功率地线接地电阻要求≤4Ω

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-1-4 10:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
有专门的仪器的
发表于 2010-1-4 19:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般用专业的接地摇表,变电所接地.避雷针接地都用的。
发表于 2010-1-5 09:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
6楼说的非常正确,标准答案。上学时就是这么学的。
发表于 2010-1-5 12:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
6楼的答案正确,我还用接地电阻仪亲自测过。每年在雷雨季节来临之前对所有的防雷接地装置进行测量。有两根接地棒需要砸进地面。
发表于 2010-1-17 15:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
使用接地电阻测试仪,仪器本身就有使用说明。
发表于 2010-1-21 11:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
看着有点乱,好像6楼的对啊
发表于 2010-1-21 14:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如题,用什么仪器,如何进行测量?
( c/ F& j" ]9 p. E2 jchuhe2006 发表于 2009-9-16 21:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

+ k% p" k" ]& O2 C# O# P8 ~, p; h* C  {
- I; W% C1 @/ D3 A7 a
楼主:你必须告知是测量家用电器的接地电阻吗?如果是,则按照GB4706.1标准要求,使用“接地电阻测试仪”进行测试!
发表于 2010-1-21 17:01:57 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
这个在安规GB4943-2001上有说明,一般是通一低压大电流测试电压来折算,不能用万用表直接测
发表于 2010-1-24 21:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
接地电阻摇表有二种,一种是指针式的,一种是数字式的。
发表于 2010-1-25 11:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
测过,用的是zc-8的测试仪器,挺简单的,zc-8的仪器,600元左右吧,买来后看说明书就能看懂了,带两个探针,按图接线,一摇就能测出接电电阻的大小了!
发表于 2010-1-25 15:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有专门测量接地电阻的仪表!
发表于 2010-1-25 18:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
用万用表就可以了
发表于 2010-1-25 20:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
应该用兆欧表,电业部门有专门的接地测量仪,估计楼主是测量电器的接壳电阻,用兆欧表就行。
发表于 2010-1-25 21:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
接地电阻测量表
发表于 2010-1-29 17:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
使用专用的接地电阻仪测量。
发表于 2010-1-30 01:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
这个 肯定 万用表啊··
发表于 2010-1-30 20:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个,肯定不能用万用表撒
发表于 2010-2-8 15:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
使用接地电阻测试仪最简单,用万用表也可以,但是一样要打两个桩,完了还要计算,太麻烦。
发表于 2010-2-8 15:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
忘了说,这是在测量电源接地点的对地电阻。