发表于 2009-9-16 21:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-16 21:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
有一个专门的检验接地的摇表.叫接地电阻测量仪.
发表于 2009-9-17 05:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
你这样接地确实存在接地电阻稍大的问题,解决办法:一份盐+三份细土+十份水,调匀无颗粒,然后,一边摇动铁棒,一边浇入,直至不再渗入,地面处用水泥灌封,待水泥凝固后即可无忧。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 应助

查看全部评分

发表于 2009-9-17 05:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,进年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的 http://imgsrc.baidu.com/baike/abpic/item/808a27db48d99a4dd0164ef5.jpg 接地电阻测试仪4 X+ a8 w( I7 F! V! {
微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打装桩放线进行在线直接测量。一台功能强大的地阻测试仪均由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并具有数值保持及智能提示等独特功能。* s' H; v8 d$ _' i: l
接地电阻是指电流经过接地体进入大地并向周围扩散时所遇到的电阻。大地具有一定的电阻率,如果有电流流过时,则大地各处就具有不同的电位。电流经接地体注入大地后,它以电流场的形式向四处扩散,离接地点愈远,半球形的散流面积愈大,地中的电流密度就愈小,因此可认为在较远处(15~20m以外),单位扩散距离的电阻及地中电流密度已接近零,该处电位已为零电位。图中曲线U=f(r)即表示地表面的电位分布情况(r表示离雷电流注入点的距离)。 1 Z* ^0 L) F# s" P5 b5 w

7 f% u- [) t( o9 G) \  接地点处的电位Um与接地电流I的比值定义为该点的接地电阻R,R=Um/I。当接地电流为定值时,接地电阻愈小,则电位Um愈低,反之则愈高。接地电阻主要取决于接地装置的结构、尺寸、埋入地下的深度及当地的土壤电阻率。因金属接地体的电阻率远小于土壤电阻率,故接地体本身的电阻在接地电阻中可以忽略不计。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 应助

查看全部评分

头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-9-17 07:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-17 07:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水

回复 5# chuhe2006 的帖子

只要不是粘土就行,否则容易断空。粉细而已。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-9-24 14:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不错的, 一般工厂里都有事先做好的接地点.接上就行了...
发表于 2009-9-24 15:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最好在灌点浓盐水,减少接地电阻