原帖由 郝工在线 于 2009-9-17 05:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 6 l' L' d7 w$ ?你这样接地确实存在接地电阻稍大的问题,解决办法:一份盐+三份细土+十份水,调匀无颗粒,然后,一边摇动铁棒,一边浇入,直至不再渗入,地面处用水泥灌封,待水泥凝固后即可无忧。