(二)爆炸过程分析
! v, \( R# s! C, e5 i, [经爆炸现场分析,认为爆炸过程由相隔时间非常短的两次爆炸组成。8 ]! B4 Y$ Y+ {+ ~0 E0 T- `" l9 p
1、第一次爆炸
. u; L2 Y7 a& j, G# i询问笔录反映,该锅炉在正常运行中忽然发生了爆炸,此时锅水温度82℃,锅炉控制器设定最高出水温度85℃,锅水从82℃到85℃至少需要运行好几分钟时间。锅炉正常运行中忽然发生爆炸的可能性只有两种:一是受压部件直接发生爆炸,由超压引起,实际可能性很小;二是锅炉熄火保护失灵,当燃油中水或固体杂质(燃油过滤器失效时)瞬间使压力雾化喷咀断油或堵塞熄火,熄火保护装置未动作,当燃油重又进入喷咀或固体杂质在瞬间又被冲开时,大量在爆炸极限浓度范围内的油气混合物进入炉膛,炉膛内的高温耐火砖瞬间点着油气混合物发生化学爆炸。从用户了解到该锅炉自安装投运以来燃烧器及控制器未进行过维护,观察爆离本体的前烟箱盖板及前烟箱内壁为干燥的隔热材料,无水迹,因此使炉体前后烟箱盖板爆离本体的原因是由炉膛爆燃引起(由于燃烧器已粉碎未能对熄火保护装置进行验证)。
^9 O4 E: n" r& }7 {2、第二次爆炸9 [& f5 E- O4 k1 s1 h2 k
炉膛爆燃时产生的高温高压气体在瞬间冲破前后烟箱,使烟箱盖板爆离本体。由于该炉采用干背式布置,炉后泄压面积远大于炉前,且炉膛内的高温高压气体从炉后泄出比炉前经烟管泄出路程短、流阻小,故致气体的绝大部分瞬间从炉后泄出。
/ d- I* W% u+ e: x4 o由于炉体仅放置在地面,未进行加固,炉膛内的高温高压气体在瞬间绝大部分从炉后泄出时的反作用力,使炉体瞬间前移,产生很大的瞬间加速度,加速度作用于锅内水体,使水体对后管板、炉胆、锅筒等产生很高的瞬间压力。2 R) C. E/ B! c; M/ p' N
当炉膛内高温高压气体瞬间泄出时,由于气体流动惯性的作用,在泄出完的瞬间,炉胆内将会出现一定的负压。
* x( x; _* [' {' H9 D锅内的工作压力、炉胆内一定的负压及水体产生的瞬间压力共同作用于炉胆,使炉胆在锅炉后部失稳,并在炉胆与后管板的角焊缝处撕裂。
8 w% R; L3 R' l/ |! _2 j ^/ X4 h虽然爆炸前显示锅炉的出水温度只有82℃,但该锅炉进水无分配水管,锅内不同部位的水温差很大,局部超过100℃的水瞬间汽化产生物理爆炸,并从炉胆撕裂处向后喷出,将墙上的电源控制箱等设施冲垮,同时使炉体进一步向前直至冲撞油箱。0 Q& A2 b6 Q* E- N* T3 F- w. u- O, ^
锅炉只有82℃的出水温度,虽然有油气混合物的化学爆炸和局部超过100℃水的物理爆炸,但总爆炸能量不大,爆炸冲击波未造成炉体上方的日光灯管破裂(锅炉房窗户原无玻璃)。, k' ?% A& A' d& p
3、爆炸过程中炉胆的受力分析
, V. g' A. P4 o; g% t {1 X(1)工作压力分析
2 c Y! I* u; Q4 X" S8 o \( f平直炉胆,两头受到管板的加强,其强度及稳定度数值在炉胆中部小,两头大。上述锅炉运行中炉胆受力分析计算,理论最大耐压临界值在炉胆中部,为0.73MPa,炉胆两头靠近管板的位置,仍按GB/T16508-1996计算,安全系数都取1,炉胆计算长度L=1000mm时,得最小[P]=0.974MPa(强度);L=500mm时,得最小[P]=1.325MPa(强度);L=200mm时,得最小[P]=2.05MPa(强度)。可见正常情况下炉胆的缩瘪损坏应从炉胆中部开始。: c2 b8 K7 i% n
(2)水静压力分析* l* ]0 [2 s2 e n9 x: L
炉胆水平布置,直径500mm,水静压力引起的压差为0.005MPa,相对0.73MPa为0.68%,可忽略不计。* F v" e3 p% j- R* p
(3)炉胆内负压分析2 L; K5 e1 m8 r* Z7 u
当炉膛内高温高压气体瞬间泄出时,由于气体流动惯性的作用,在泄出完的瞬间,炉胆内将会出现一定的负压。
7 m4 e, u/ ]: I2 G(4)水体产生的瞬间压力分析
9 X6 L, y* R" o( K炉膛爆燃致炉体瞬间前移,产生很大的瞬间加速度,加速度作用于锅内水体,使水体对后管板、炉胆、锅筒等产生很高的瞬间压力,压力数值可用下式计算。
( N& ?5 ]1 l7 S2 t# O/ fP=A×H×ρ
: p. T& g) k* S' |7 u) L' f& }1 c其中:P:因加速度而产生的水压,Pa。) }6 w. X; Z1 @6 E2 K k) o
A:加速度,米/秒2。7 b# t: k, q, ?( z4 ]
H:计算位置与前管板内壁的距离,米。6 {8 Z4 x. s" a, X. Z0 ~
ρ:水的密度,公斤/米3。
) E9 r, q+ j: y H$ Y3 S$ N由上式可知,瞬间压力值与计算位置离前管板的距离成正比,后管板处的压力值最大。
% m# }2 c4 z: n, k- c7 K! d加速度A与炉膛爆燃能量、高温高压气体泄放速度及泄放面积、炉体重量等因素有关,直接计算不易,但可通过另一种方法进行估算。思路是找出炉胆最先缩瘪处,并估算此处的[P]值(实际爆燃时产生的瞬间压力高于此值),根据其与前管板的距离可估算加速度A。2 k2 d. s0 G/ @9 F! D1 J
根据上述“工作压力分析”,靠近后管板处的[P]值最大,但缩瘪最严重处在离后管板约500mm处,可以认为此处为最先缩瘪处。此外,炉胆在后管板角焊缝处撕裂,角焊缝完好,角焊缝质量不良的影响可排除。
# }) m$ F ~# d, M最先缩瘪处(离后管板500mm)的最小[P]=0.974MPa(按GB/T16508-1996,安全系数取1。L按500mm×2计算)/ i1 Y5 D% _, ~/ ^: f- ^# M* ?
压差△P=0.974-0.28=0.694MPa
, K q0 i1 M% W3 }# D; v与前管板的距离△H=1800-500=1300mm
8 c9 d3 R* A+ J- V3 A* s- x代入前式得A=533.8m/s2。" n, c& _4 A8 C4 a! E) X3 W/ ~: s
地球重力加速度g=9.8m/s2,可见后管板处炉膛爆燃致炉体瞬间前移,产生的瞬间加速度至少是重力加速度的50倍,造成的该炉后管板处瞬间压力增加值至少达0.96MPa。9 l) R y8 H% A, E) e
虽然水体产生的瞬间压力持续时间很短,但对炉胆的失稳影响很大。
$ V# R K8 E& R- W+ T4 U四、结论及启示0 V& K. k" J" ^5 w. x! F6 m
对于该台锅炉,熄火保护失灵和锅炉承压运行,是导致爆炸事故的直接原因;安装设计不合理,违反规定盲目使用是导致事故的重要内在原因。3 z5 d, {5 o0 l* i+ G
上述对事故热水锅炉进行了分析,对于蒸汽锅炉,锅内未全部布满水,情况略有些不同,但若有加速度存在时,锅内水体也将会对锅炉后部产生冲击,引起瞬间压力。
5 C9 x( P$ a+ U2 ^) y% C+ e目前,卧式内燃油(气)锅炉安装时锅炉本体一般直接放置在地坪基础上,不加固定。若是湿背式锅炉,由于炉膛爆燃时气体的泄放口一般主要在前烟箱,泄放流程较长、泄放面积较小,泄放阻力较大,致泄放时间较长,反作用力较小,很难推动炉体移动。南京以前曾发生过两起卧式内燃湿背式锅炉炉膛爆燃事故,泄放口均在前烟箱,虽然均有人员伤亡,但炉体均未产生位移。但是,对于干背式锅炉,非凡是额定压力相对较低的锅炉,炉胆承压能力的理论富裕裕度绝对值较小,安装固定问题应引起足够的重视。 |
|