发表于 2009-9-10 19:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电机为三角形接法,想测量运行时电机电流是否平衡。直接钳电机电缆对吗?还是要三相分别量?直接钳电机电缆是不是始终应该为0
发表于 2009-9-11 11:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
应该是三相分别量,直接钳电机电缆得到的是零电流。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-9-11 16:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
应该 分相测量  三相一同测理论是零  由于仪器误差可能不是零

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-9-11 17:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
3相分别测量的。
头像被屏蔽
发表于 2009-9-11 17:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-11 18:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定

回复 1# zitan202 的帖子

分别钳三相电源线,就可以比较出电流是否平衡。
发表于 2010-1-2 16:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
正常情况下 钳三相肯定为零  如果不为零就是存在不平衡电流
发表于 2010-1-2 18:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我认为用钳形表测量电动机的零序电流,就可判断出电动机的三相电流是否平衡,测量零序电流的方法为,用钳形表将电动机的三相进火线全部钳入卡口内,就可以测量出零序电流。
发表于 2010-1-3 21:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习电工课程的人都应该知道基尔霍夫电流定律。
% t9 K$ L. A  c基尔霍夫电流定律指出,在任一瞬间流入某一节点的电流的总和等于流出该节点电流的总和。
; C9 h$ r# Z& R, k节点电流定律不仅适用于电路中的任意节点,而且还可以推广应用于任意假定的闭合面。这就是所谓的扩展基尔霍夫电流定律:即通过任一闭合面的电流的代数和也等于零。
7 j9 i  V' y, ~5 c$ M) M" X5 e" `( ^对于角形接法的三相负载,不论其三相负载是否平衡,在任一瞬间,流过三颗电源线的电流总和应为零。
7 M9 m! {7 o" o' j' e$ i弄清楚了以上扩展基尔霍夫电流定律的内容,答案也就清楚啦。我认为,2~6#帖子的答案正确,其中3#帖子的答案可谓完美,7#、8#帖子的内容表明对基氏电流定律的理解还不是很深入。