发表于 2009-9-6 18:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-7 09:20:00 | 显示全部楼层 来自: LAN
主电压是多少?电机是7.5KV还是7.5KW ? 这可是两个不同的概念。- |. F3 h- D; S& _: J- b  D$ Z
空气开关除了短路保护以外,还有过流保护功能,选太大,就达不到过流保护的效果,太小会误动作。
1 _8 U" Y( q$ o* {6 R) {电能表需根据电压(单相、三相),电流大小来选择的。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 应助

查看全部评分

头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-9-7 09:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-7 10:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
80A的空气开关太大了,选25A或者32A就够了。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助

查看全部评分

头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-9-7 12:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-7 12:47:35 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 chuhe2006 于 2009-9-7 12:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# S) _6 |; F' P$ `- r2 T% r3 Z& _# K# ]% L6 U
电气说明书上说给机床单独配50A或者80A的空气开关呀,我弄不明白为什么相差有30A都可以呢?(后来看到好象是380V的配50A的,220V的配80A的,不明白这个是什么意思?机床不都是用380V的电吗?那是否就应该装50A大的 ...

# x6 h1 F' Z) o' O5 m4 p电压不同,电流就不同,相应的空气开关选型就不一样。) M- b( M8 A( F
因为数控机床的伺服工作单元工作电压大都在三相200V,如果是供电电压在380V电压,那就需要配备相应的变压器(380/200),空气开关以一次侧电流大小选型。如果直接用三相200V电压,那空气开关选型就大。据我所知,一般原装进口数控机床(以发那科系统为例)大都是三相200V,需另外配置一个变压器(国内是三相380V电压供电)。而国产机床,此变压器已经在电箱内部配置好了。/ w, r7 n: A8 B0 }5 s# d  L8 v
其实每台机床都有总掣开关,可以参考其额定电流大小来选择外置的总开关。