两位三通电磁阀,其接口通常是:% v4 w% s2 [2 P' V) h1 h
A:进气口
- a( B! W8 X9 }$ Y( r( y7 g, t5 C- |P:接汽缸等
& Q- a# h; W) H9 PO:排气口" Z# z) u1 w$ t6 p$ j" m  d
: R# \- ]; M; y9 S3 s5 y
现在,如果我将P作为进气口,对电磁铁的动作有影响吗?$ J8 e  |. A& }

3 E; Q& E' \7 v9 I cp40-1.jpg
发表于 2009-8-27 21:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
两位三通电磁阀的正确接法是:  v1 E" Q: s. X5 H9 u8 V
P口为压力进口,接气源
( |, w% l2 B" l% d! D# GA口、B口均为功能口,常接气缸等执行元件$ z) x/ N6 d0 _4 [2 D
O口是排气口,与大气连通
发表于 2009-8-28 10:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般p口不是压力进口的?!
发表于 2009-8-28 11:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
原帖由 cdxwg 于 2009-8-27 21:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& K0 K. m$ c( ~& g( i5 {9 M
两位三通电磁阀的正确接法是:, w* q/ f* ^% s2 m) G
P口为压力进口,接气源+ G5 G/ e! V9 v. U
A口、B口均为功能口,常接气缸等执行元件
0 a3 K6 y( ]! f, H) |* GO口是排气口,与大气连通
4 Q- ~) r5 D3 f

0 L" _2 j, ]+ G1 ^" s解释是正确的。( e0 o5 j7 _0 O4 s8 k" L
9 m. m/ T0 P! L+ {$ X" {
A(或B)接进气是不行的,我问过气动阀生产厂,好象与气阀都是先导控制有关。