发表于 2009-8-28 09:21:38
|
显示全部楼层
来自: 中国广东汕头
1.TT系统: 电力系统有一点与地直接连接,负荷侧电气装置的外露可导电部分接到电气设备上与电力系统接地点无关的独立接地装置上。 & L3 o4 |" s* C, f' t U' h1 J
在TT系统中,除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不再接地,而且应保持与相线同等的绝缘水平。当设备发生接地故障时,接地电流通过设备的接地电阻和系统的接地电阻形成回路,在两电阻上产生压降,所以设备的对地电压远比相电压小,即保护接地降低了接触电压,但这个电压对人身还存在很大危险,因此在TT系统中还应使用过电流保护器或剩余电流动作保护器作保护
" Y( V& Q+ m% [4 ` 2.TN系统:TN系统的电源中性点接地,并引出中性线N,属于三相四线制供电系统,电气设备的外露可导电部分直接与中性线相连,称作保护接零。在TN系统中,当某一相线直接连接电气设备的外露可导电部分时,即形成单相短路,线路的短路保护装置迅速动作,在规定的时间内将故障设备与电源断开,消除触电危险。TN系统有三种类型: 6 _+ f# C, A4 I: r5 ]( B6 j
①TN—C系统: 电气系统设备的工作零线 (N) 和保护零线 (PE) 合为一PEN线。这种系统用于没有爆炸危险及安全条件较好的场所
* z: O5 {1 ?/ \ T ②TN—S系统: 三相五线制中性线直接接地,电气系统设备的工作零线(N) 与保护零线 (PE) 是分开的,此系统安全可靠,为欧美各国普遍采用。我国正在逐步推广,这种系统主要用在爆炸危险性大、安全条件要求较高的场所及独立变电所的车间。: }5 |3 G8 L# a0 F! N. Q
③TN—C—S系统: 三相四线制中性线直接接地,整个系统干线部分保护零线 (PE) 与工作零线 (N) 是合一的,支线后部分保护零线 (PE) 与工作零线 (N) 是分开的。这种系统用于配电变压器的低压电网及配电系统末端环境条件较差或有精密电子设备的场所
, P0 W$ z- y! H% X' V6 z! s% F2 n2 _4 v4 c+ t
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-8-28 09:25 编辑 ] |