[已解决] 水用减压阀

[复制链接]
发表于 2009-8-25 21:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一个供水工程,池子标高+487,最低点标高+50,沿途有各个用水设备,消防要求不超过0.35MPa,防尘喷嘴要求在1.0左右,想请教各位维友是采用分级减压水箱还是直接分级采用减压阀?两者如何选型?
发表于 2009-8-25 22:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
1.用减压水箱好,(比较稳定)0.35Mpa相当于35米的高度,1MPa相当于100米的高度。
( |7 k3 Q2 I. W2.分级减压阀要选用6MPa左右,但时间长了就容易出故障,压力不好调。
 楼主| 发表于 2009-8-26 15:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 YR761012 于 2009-8-25 22:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! p& K, N% Q# B5 f. k" S% T& {1.用减压水箱好,(比较稳定)0.35Mpa相当于35米的高度,1MPa相当于100米的高度。: n# h" Q% Q0 s% |; {: t' t4 q
2.分级减压阀要选用6MPa左右,但时间长了就容易出故障,压力不好调。
( \  ~$ P! k. e7 m' S3 |2 w8 N) A

2 u2 a0 [- a+ r# e, x5 l谢谢你的指点,我知道该怎么处理了!