[已解决] 菜鸟求助----480v/110v,60Hz,三相五线制表示什么意思?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-8-25 16:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
菜鸟求助----480v/110v,60Hz,三相五线制表示什么意思?最好谁能告诉我哪个标准或资料有表示方法的规定。
 楼主| 发表于 2009-8-26 09:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
期待中!!!
发表于 2009-8-26 09:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
主電源480V,控制電源110V,應該是美規吧請參考 NFPA79
 楼主| 发表于 2009-8-26 11:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感谢回复!能提供一下这个标准吗?
发表于 2009-9-11 14:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。