当输入端开路且连接了零电势测量变送器时,可能会稍稍超过共模电压值。因此,必须对隔离 4 线测量变送器、零电势电压传感器以及隔离热电偶采取如下措施: * k4 a: k/ G* K" M" H$ |
• M- 输入端必须连接到模块地 ' ^& a9 N7 \# M5 g0 j8 c; ^$ R
• MANA 也必须接地
6 K8 I, n: N7 J8 T* ^1 a- O • 将没用到的 COMP+ 端接地% s' K0 M: S m
; n1 r0 z: b8 c, u8 A注意事项:2 K7 D: \; Z+ O" q# y. H2 l
如果没有采取这些措施,正常工作的测量变送器的测量值也有可能出现坏值。 , u! M+ Y7 X; @; k4 r
! f) V+ s0 f9 v- P! S- X
通道组输入端的处理:
5 I$ D8 J" i. K+ {1 L( G8 k8 I/ m1 u' K3 G& a
• 如果通道组的两个输入端都没有使用,请将测量范围模块插入“D”设置。
) U$ H3 H' W" x9 l) G* x1 U • 如果通道组有一个输入端没有使用: . x: s, T9 {6 r. X
请参阅 4-20mA 测量范围手册里的说明书。 9 m7 b) z& z, k9 y; C+ p, J7 C
短接电压/热电偶测量范围的开路输入端(将 M+ 和 M- 连接在一起)并将其接地。
2 ~) V) ^& v8 B) s( [. G转自:http://www2.ad.siemens.com.cn/download/html/874.aspx |
|