查看: 9526|回复: 9
收起左侧

[已解决] 电焊机一次侧电源线为何不能超过3m

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-8-17 09:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电焊机一次侧电源线为何不能超过3m??求助
+ \9 z4 Y3 C+ y- p0 [4 i1 z* I9 p" E0 m" |
[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-10-1 14:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-17 09:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
部分标准规定是5m,这有什么依据呢,请各位解惑。
发表于 2009-8-17 11:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我知道可以超过3M的。
发表于 2009-8-17 11:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在google上查“电焊机一次侧电源线”的第一条:/ N% l/ z$ Q: q2 m8 ~" B1 v- H0 B7 m

3 F# Y* [$ _  m% a! ^《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》第9.5.2条 交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m,其电源进线处必须设置防护罩。
) M( u- _. m/ L/ r# x; {. |; n0 N9 T9 f0 T: }8 J) T
这是百度知道上的。
 楼主| 发表于 2009-8-17 11:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定

回复 4# yangzhq 的帖子

我查到了,谢谢。如下:! F" w' B8 l; O6 K4 c2 {
《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》第9.5.2条 交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m,其电源进线处必须设置防护罩。2 \' q2 C* I/ d5 f
第9.5,4 条电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不应大于30m,不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。
$ V7 @6 l- m0 p* @$ a+ {8 P规范规定电焊机的一次线不大于5米,二次线不大于30米是从安全的角度考虑的。另外规范笫8.1.3条规定 每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制1台及1台以上用电设备(含插座)。所以,电焊机也有专用的开关箱,电焊机的一次线不大于5米,主要是防止一旦有什么情况发生可以及时方便地关闭电源开关,二次线不大于30米主要是防止焊把线过长,中途破损,又不在操作人员视线下,一旦出现问题如火灾,跨步电压触电,短路等使事态扩大。供参考。 * C" f2 m2 I' E& E. ~
参考资料:《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》 $ m$ ^  l8 {+ b: a
http://zhidao.baidu.com/question/93129235.html

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
xyzabcxyzabc + 3 自己解决,共享.

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-8-17 11:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定

回复 5# yjybd 的帖子

如上贴中“电焊机的一次线不大于5米,主要是防止一旦有什么情况发生可以及时方便地关闭电源开关”的描述主要是为了及时切断开关,是不是说,一次侧的开关在5m之内就可以呢??
发表于 2009-8-17 17:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是有些厂家的厂标规定,由于电焊机另一侧的电流很大,使用较短的供电电缆会更好的保证电路安全。
发表于 2009-8-18 21:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
假如不考虑标准或规定,仅就实际操作来讲,
0 K& Y8 D6 D0 @9 x0 a7 l% U1,一次线的载流性能8 |5 ]! _9 v' e3 ^! b  e# v
2,一次线的抗温升老化性能
% C: Y+ o2 d  C, Z& b( ^3,一次线的机械强度3 a; C3 O! O; {  o
4,一次线的现场落地保护
7 d. K# s: C: e8 X. e: P/ N+ Z) b7 x5,一次线的线损能量
) a3 ]) {, F/ _6,一次线的经济成本
0 B6 L5 Q& {7 |7,一次线对于电焊机的放任范围1 s2 z7 ?- t" o& x# }
8,电焊机的安全防护
9 E# m# b/ M4 |等,一般都需要从一次线的长度来考虑,应该是越短越好.3米或x米并不是一个规范性的数字。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-8-19 10:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连

回复 6# yjybd 的帖子

如果电源线比较长,很难保证一次侧的开关在5m之内,因为没有强制,工作人员不会总是在5米之内干活的。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-9-24 08:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定

回复 9# yangzhq 的帖子

我可以将开关装在点焊机上,这样就可以永远满足一次侧电源线小于5m的要求,也可以保证操作人员的安全了。/ y# m$ S4 ^" {2 p9 ]/ W# {! ?
大家认同吗??