发表于 2009-8-1 19:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
普通家用开关,10A 250V ,银点材料:Agcdo(12)/cu。荧光和寿命试验都能过,但是,在家用中却偶尔发现产品有银点吸合或熔焊。银点金相都是符合要求的。请高手帮忙分析下什么原因?' R- n7 _4 j9 c" n* y

8 y* Y# y* V" l; Q[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-11-25 18:06 编辑 ]
发表于 2009-11-2 08:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 1# 好学向上 的帖子

线路负载是否过大,超过3KW, 造成在开关动作时大电弧,会烧坏触点
发表于 2009-11-2 08:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
如果要是开关触点烧毁的话,那就是负荷超大了,额定10A的开关,2kW以内应该没问题,这就要看开关是否是货真价实了。( L, o2 p, l  O8 \, F
建议2kW以上的电器使用220V 10A的面板开关或其它形式16A以上的开关。