发表于 2009-7-29 11:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一个直径为140MM的钢管,里层是玻璃棉管,玻璃棉传到里面的热量是170W,玻璃棉的厚度为20MM,然后再里面通空气,要求由温度45变成35度,长度为330MM,我想问,怎么确定空气的流速呢?& g! W# |2 l% ]. X8 d, a2 B  a
4 }1 O  h5 C3 @$ t8 N6 N
我不懂怎么算
5 M+ q! X! L* l: J8 S. m( q
* Z5 `/ L5 G! p[ 本帖最后由 wuli123456 于 2009-7-29 14:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-29 14:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 1# wuli123456 的帖子

帮帮忙,老板等者要呢
发表于 2009-7-30 07:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主是迷惑在静止空气流速上。对这样的空气流速取0.2m/S
 楼主| 发表于 2009-7-30 07:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是,是强制对流,怎么算啊