QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
8天前
查看: 1613|回复: 2
收起左侧

[已答复] 线损为多少?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-28 20:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
ZRC-VV22-0.6/1kV 2(3×95) 是什么电缆? 型号具体是什么意思? 电阻率是多少? 如果线长为100米,电流为150A其线损为多少?9 {6 D& Y  ~+ Z, e8 Y0 h# |

3 Z+ M$ s5 V* a, E  d! V0 q4 g6 }' Z[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-11-25 17:47 编辑 ]
发表于 2009-8-3 15:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
查它的出厂参数
发表于 2009-8-4 09:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
CZRC-VV22-0.6/1kV:级阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装电力电缆 额定电压为0.6/1kV
2 O5 ]$ p+ V& b/ Z) r2(3×95) :我认为这个2应该在所有字母的前面,代表一共两根电缆。每一根外部护套内部有3根95mm2的电线。
- H" Y+ j8 V0 ]( c  p- b(ZR 代表阻燃 (阻燃等级有三级 A B C)不写默认为C级)
; b3 R" Q& P# t" d关于电阻率你应该查询所选电缆的参数。然后用采用公式I2R计算处功率损耗。$ u; ]9 R5 H# h( n) {
另外,给你各电力电缆选型手册,你参考一下。http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
z6z6j6 + 5 应助

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表