[已解决] 因为用电紧张电压不够,现在只有170V左右.

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-21 15:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
因为用电紧张电压不够,无法开空调,原来220V,现在只有170V左右,请问怎么办,2P空调用5KW的稳压器可以吗?还是用调压器好啊?
, }5 c) a- o; I6 r' B+ p: s! M0 p/ z8 v5 o; e
: q0 c6 n* J; x4 Z7 M% {) {
  谢谢指教!, d; |4 q1 L) |/ O- V! S6 Z; }

( j, v& A& l. O/ Q[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-10-1 15:58 编辑 ]
发表于 2009-7-21 16:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
调压20%,要注意安全,尤其是在晚上,要及时的调回来,否则会烧了空调。2p是英制功率单位。5KW的稳压器可以。
发表于 2009-7-21 16:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
稳压器通常只能在±20%范围调整电压,你这已经接近极限,长期工作不安全。
发表于 2009-7-21 16:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
还是用稳压器好,不过已经用到极限,要注意安全。
发表于 2009-7-21 17:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
5KW的稳压器完全可以用。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-7-22 20:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
稳压安全,调节电压上来就挂了
发表于 2009-7-22 21:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用自动稳压器可靠些

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-7-23 09:56:44 | 显示全部楼层 来自: 日本
这样的问题,变压器要求增容啦;还要考虑其他电器呢。