[已答复] 变频器的加速和减速时间是怎么定义的?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-18 14:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
变频器的加速和减速时间是怎么定义的?
. D) {* ]0 s7 ?2 x' Y1 f. s! ?8 l9 y2 f: l1 E
变频器的加速时间是由频率为0时上升到最高频率的时间还是由0上升到设定频率的时间?
( z/ a! r( \8 m6 U其加速时间要是定义为由频率为0时上升到最高频率的时间,那我设定为某一频率时,其加速时间就不是我设定的值了
发表于 2009-7-18 14:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
变频器的加速时间是由频率为0时上升到上限频率的时间

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-7-18 14:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 czx.0519 于 2009-7-18 14:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ t3 `7 q  a! z9 B* a. h- s
变频器的加速时间是由频率为0时上升到上限频率的时间

+ o9 e# F7 W4 i  R
1 j% z. W. i- \" R& h8 `: @我是想让电机启动时由0上升到我设置的频率时的时间长点,那它不是加速时间,我设置了加速时间有什么意义?
发表于 2010-1-1 16:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
加减速时间的大小决定了频率的上升率,如果你设得大,那么上升率就会变低。1 W7 k$ p- t( h

: E3 r: f% k. L8 g2 R% o8 R: w 3# csl01514218

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2010-1-14 13:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很明显是到上限频率
发表于 2010-1-24 07:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
是0到最高频率
发表于 2010-1-28 21:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
这个不一定具体要看什么品牌的变频器了
( Y: G% S' I3 T  v; g) u. L, g一般欧美的以丹佛斯为代表的是从0到电机额定频率或者额定转速: n5 L, O. I/ R; c5 C: Z0 u
一般日本的是从0到电机的运行频率的时间
, j: `* H3 W8 w& Q; E$ P! i其实在实际应用中都一样的,没什么差距。因为你的设置频率显然是在电机的额定频率以内,加速过程中必然是要经过这个点的,只是比你设置的时间短一点

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2010-1-29 19:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
0到设定最高频率
发表于 2010-2-2 14:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我认为是上升率,比如多段速运行的变频器,从一个频率到另一个频率的时间
发表于 2010-2-4 16:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
参考说明书,把参数设置好,变频器都有最小频率和最大频率,把这两者设置好,再设置对应的方式怎样去升频率
头像被屏蔽
发表于 2010-2-5 11:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-2-27 21:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。特别要指出的是:最大频率是指用户的设定值(此值对多数应用场合就是50HZ), 而不是指变频器所能输出的最高频率。
发表于 2010-7-23 19:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
上升到上线频率。如果不是上限频率,每调节一次频率,是不是还得更改加速时间呢?想想就知道了呀。
发表于 2010-7-30 17:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
加速时间就是从零变化到设定的最大速度所需时间,减速时间就是从设定的最大速度变化到零所需时间,我们用的ABB变频器
发表于 2010-7-31 17:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。
- H4 e6 j: S8 t1 Y通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。$ v$ }1 R- r$ L" g. ~
在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。    $ u* M" r' u1 R7 M4 \- Y
1)加速时间设定将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸。6 e) f3 N  r2 T: p
2)减速时间设定是防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。
; Q. _% G0 F0 ]$ l, A7 p) F6 \在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;) S1 U' {+ j# O. i
然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2010-8-23 14:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
西门子440变频器的加速时间是输出频率从0上升到最大频率(用户设定)所需时间,减速时间是指从最大频率(用户设定)下降到0所需时间。其他品牌的不太清楚,不过一般在说明书上有详细说明,你可以看看手册或说明书。
发表于 2010-8-25 13:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
加速时间就是从零到最大设定频率的时间,减速时间相反