发表于 2009-7-12 16:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
欧姆龙(OMRON)MY4NJ型号的继电器,到底有几种,为什么现场用起来不一样。7 @9 Q' h8 p; M3 Z! J+ V

9 p! L; C# s* o0 f4 ?% `- s从型号上、线圈电压上、触点电压上、开闭点数量上,都看不出不一样的地方。4 d* F5 `: w9 z% G1 E
) R/ i# d: s) Q8 _( }5 y' j' O
如果外观上有什么不同,那就是指示灯颜色不一样,一种是绿色,一种是红色。
+ U' H) m5 O* d1 E' w8 E% M: ]7 f
8 I% X7 U' {& K但现在使用中却不一样,很简单,同一个地方,有的线圈能正常工作,有的就不行,不行的现象是通电后指示灯呈黄色,并发出持续的报警声。
) Z) e( M# f' t" E; q
  h2 V8 n: N6 ^2 y  f: b9 r( o9 f刚开始的时候,由于是220VAC电压,因此没有考虑线圈的正负极,直接烧了两个,之后将正负极重接,插上一个线圈就好了。但换了其他线圈又试,还是不行。% B7 ]: [9 s# V8 P
前后两个线圈连指示灯都是一样红色的。不知道为什么?$ _. U+ W/ I2 K0 r$ P' O7 V
( p0 d: x  L+ F5 R8 k' Q9 P! S
另外,我这里的线圈有几个是接24VDC,有几个是接220VAC。对于24VDC的,我装的都是绿色指示灯继电器,进线接的都是14,目前使用正常,且可以相互替换,没有试装红色指示灯的;对于220VAC,我装的都是红色指示灯继电器,其中部分可以替换,部分不行,目前都将进线改接到了13上,目前使用正常。7 l# U; U' c/ E7 m& d

8 ], X: E; O3 \+ i/ L/ g现在,一个简单的继电器,把人弄的糊涂了,大家怎么看?
 楼主| 发表于 2009-7-14 23:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
大家都没有遇到过这样的问题吗?
发表于 2009-7-15 11:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
原帖由 zz435 于 2009-7-14 23:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ U% e& ~; u7 \( C$ D( q大家都没有遇到过这样的问题吗?
% Q7 o+ \5 e3 n& T8 z
是不是买到假冒伪劣产品了,我单位用过几年MY4NJ220/110/24VAC产品均未出现过问题,我们买的都是OMRON公司指定的销售单位。
发表于 2009-7-15 12:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
每个继电器的壳上会有端子的接线方法,你看一下就知道了
发表于 2009-7-15 15:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该还比较简单的吧
发表于 2009-7-15 16:08:24 | 显示全部楼层 来自: 日本
这类主要分直流,交流;还有电压等级,常见12,24,110,220V0 L0 w7 Y; H3 c8 U( J2 Z
这个很好区别啊,看线圈就知工作电压,如24VDC,220VAC;
* v5 H* }) G! j, J( x, [至于继电器座,13,14就是线圈接线端,其余都是触点端,注意直流继电器的极性
, Z7 L" E$ g7 V# o, k5 z5 `3 J
但现在使用中却不一样,很简单,同一个地方,有的线圈能正常工作,有的就不行,不行的现象是通电后指示灯呈黄色,并发出持续的报警声。
# {# y" _9 g( A8 R% w% P刚开始的时候,由于是220VAC电压,因此没有考虑线圈的正负极,直接烧了两个,之后将正负极重接,插上一个线圈就好了。但换了其他线圈又试,还是不行。& R9 M# V5 s. w: j' N$ Q3 O
前后两个线圈连指示灯都是一样红色的。不知道为什么?

$ H. i# f& n% g/ L3 ^8 J% t报警声是指什么?难道是继电器触点发颤,不排除质量问题。其次,交流还分正负?没明白
发表于 2009-7-15 16:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
遇到过DC24V的继电器,如果线圈极性接反,继电器吸合都正常,但是指示灯不亮,将极性反过来后,就正常了。交流的应该不会出现问题(极性)。
 楼主| 发表于 2009-7-15 17:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
线圈通电正常情况下,是亮红灯;我这里说的报警,就是亮黄灯,另外,亮黄灯时肯定是发颤的,而且很明显。
8 R5 X7 X& Z5 K外壳上标明的线圈电压是既可以接24VDC,也可以接220VAC,所以说看不出什么不同。' P2 e4 X1 Z2 x& ]' l7 h
如果是质量问题,那明天到可以再试试。
发表于 2009-7-15 19:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 zz435 于 2009-7-15 17:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' U* K# T& V5 v; @3 y
线圈通电正常情况下,是亮红灯;我这里说的报警,就是亮黄灯,另外,亮黄灯时肯定是发颤的,而且很明显。
% `9 |3 r4 f, m( K! C外壳上标明的线圈电压是既可以接24VDC,也可以接220VAC,所以说看不出什么不同。: B1 x( a5 Q/ Y$ V6 g& x) ^2 p6 y
如果是质量问题,那明天到 ...

: R8 N/ A+ l7 N; ]) f9 M3 g你这继电器不一般呀,即可直流也可交流。给个图片瞧瞧,不会是看错了吧
 楼主| 发表于 2009-7-18 17:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
不好意思,确实是看错了。 :L :L