[已解决] 开关电源经常坏,无输出或输出电压不够,有没有达人知道原因?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-11 13:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们使用的24V开关电源经常坏,无输出或输出电压不够,有没有达人知道原因?5 n( C7 |8 J3 H0 C% v+ e7 A* H: s" Y
3 l' p+ f5 W0 q* O0 S, ~0 i
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2009-7-11 21:00 编辑 ]
发表于 2009-7-12 20:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
是什么开关电源?是DC-DC的呀,还是AC-DC的呀?
发表于 2009-7-13 11:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
1:  开关电源是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压.# H- ]4 p2 p2 w& e0 O, e# i
2:  24V开关电源大体可以分为隔离和非隔离两种,隔离型的必定有开关变压器,而非隔离的未必一定有.
/ N( F# x0 }* r6 Y4 f, N+ z! F) d0 w3:  损坏的原因:开关频率太高,开关管极易损坏.
$ x) e; l- v$ i) |# c4 b5 @4:  看看有无保护电路,比如空载、短路等保护措施.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
xyzabcxyzabc + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-7-13 11:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有几个问题:0 _( |2 ]" ?! v, z9 h3 ]2 K7 ~
1)输入电压是多少?9 i$ A4 ~- T0 C4 ?* N  F* b) |* K
2)什么牌子的?
" b1 ]6 c$ |" _3)输出侧无电压还可能是输出侧短路
发表于 2009-7-13 12:52:51 | 显示全部楼层 来自: 日本
不一定是开关电源本身的问题哦,会不会选型不对?超负荷电流使用?