本来需要用7.5/3的空压机,由于其它原因改用9/2的空压机,能完全满足要求吗?产气量相等吗?
& z8 e6 i7 e5 j  x# |/ D
' ]) o. }) @! I[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-11-3 07:39 编辑 ]
发表于 2009-7-10 11:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
7.5/3的空压机是容积流量(排气量)7.5m³/min,排气压力3bar;9/2的空压机是容积流量(排气量)9m³/min,排气压力2bar。用9/2的空压机代替7.5/3的空压机,排气量应进行复核性热力计算,看是否能满足使用要求;还要注意的是:9/2的空压机的附件---“安全阀整定压力”、以及“容器、管路的最大许用工作压力”能否满足使用要求。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
shewei1979 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-7-12 22:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
楼主的回答正确,肯定不一样!
发表于 2009-7-12 22:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以让供应商提供热力计算书。看能不能满足你们的要求。