目前状况:我有两个通径为10mm的电磁阀,直流24v供电,一个用来供气,一个用来排水。我想实现在打开供气阀进行供气10ms或者20ms(这个延时时间要求可调)以后打开排水阀进行排水。
6 Z6 J! I) x& Z+ F( W0 N; |1 O我的想法:先弄个直流电源,将220V转换成24V直流为供气阀供电,先接个总开关,再在总开关后面个延时继电器(或者延时开关,具体不是太懂)为排水阀供电,但不太知道这些电器元件怎么选法,延时时间怎么控制,可调吗?有现成的延时时间可调的时间控制器最好了,精度能达到ms级最好了,10ms级也行。
/ k' }4 ?5 w# l4 I9 U) d9 C: ^) {由于本人不太了解电器控制,还请坛子里的朋友和专家帮忙出个主意,谢谢!
- v+ v  ?, g6 p/ `0 z
* w% j! A' u  I3 ^6 s[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2009-12-2 21:37 编辑 ]
发表于 2009-6-21 19:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
将220V通过变压器变为27V左右的交流电,通过大功率整流堆整流得到24V直流电.两只24V的小型继电器控制电磁阀的通断,一个时间继电器J1,要求是合上总开关,供气电磁阀线圈得电工作,那么控制该电磁阀的小型继电器线圈也得电吸合,该小型继电器线圈是串在时间继电器的常闭触点上.在合上总开关的同时,时间继电器的线圈也接在24V上.时间继电器得电动作,延时10ms断开供气电磁阀,排水电磁阀也是通过另一个小型继电器J2控制,J2的线圈串在时间继电器的常开触点,在J1延时10ms断开同时,J2接通.从而实现控制.
 楼主| 发表于 2009-6-21 21:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 2# 杨善梅 的帖子

可能我没说清楚,我是想供气阀打开以后,10ms后排水阀再打开,同时,供气阀并不关闭。我现在不太清楚10ms的延时,能办到么?用什么电器元件呢?
发表于 2009-6-21 22:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
如果按你下面的说法,J1线圈串在快速接通触点的常开触点上,就是总开关一上电,时间继电器线圈得电吸合,快速接通J1,J2的线圈串在时间继电器常开的延时触点上,就在时间继电器线圈得电吸合以后,还要延时10ms接通J2.延时的长短可调.
发表于 2009-6-22 10:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
10mS级别要自己动手做。
发表于 2009-6-22 10:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
10ms时间继电器是用自己做的.也可以用PLC编程实现.
发表于 2009-6-22 14:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
用自己做的就可以了
发表于 2009-6-22 16:29:04 | 显示全部楼层 来自: 日本

回复 1# 汉月弯弓 的帖子

10ms的时间差要求不一般呢,要实现ms级计时不难,但要保证两电磁阀实际动作时间相差10ms,比较难。因为还要考虑电磁阀本身的响应速度(诸如机械摩擦延缓时间)。
发表于 2009-6-22 17:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
就如4楼所述配线,关于你的10ms计时器可以选用正泰 js14s 的,它的控制范围有一款是从0.01s到99s的,应该可以满足你的要求
发表于 2009-6-22 18:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以直接用一个时间继电器和两个中间继电器完成。常规的继电器线路
 楼主| 发表于 2009-6-22 22:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 9# 虎强 的帖子

果然是版主,不一般。电磁阀的响应时间其实就挺长的,有的得30ms,再加上不同电磁阀的个体差异,我也觉得这个ms级有点难度。即使自己设计,编程来实现,也并不能保证时间的准确性,因为系统或者计算机本身在执行各个任务的时候也是有线程时间的,再加上继电器的响应时间,还是比较难的,暂时还没想出太好的办法
 楼主| 发表于 2009-6-24 08:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
另外还想问一下,电磁阀有三个接线端子,呈三角形分布,直流24伏供电,最上面的端子是接地端,下面两个端子没有标正负极,卖阀的说怎么接都行,是这样么?
发表于 2009-6-24 09:47:12 | 显示全部楼层 来自: 日本

回复 14# 汉月弯弓 的帖子

亚德客DC24V电磁阀亲测,确实是不区分正负的。当然,如果线圈带有LED指示灯,则需要注意正负,不然灯不亮;但电磁阀可正常动作
发表于 2009-6-29 18:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
机械响应时间长
发表于 2009-7-1 15:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
两个电磁阀的开关时间差有必要这样精确吗?你所说的控制功能非常容易实现,但是如果真要实现你所说的这样高的时间差精度,你的最大难点不是控制电路的设计,而是电磁阀的选用问题。
发表于 2009-7-2 10:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 虎强 于 2009-6-22 16:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" T7 s- Q$ E1 v7 S& V3 L# Q10ms的时间差要求不一般呢,要实现ms级计时不难,但要保证两电磁阀实际动作时间相差10ms,比较难。因为还要考虑电磁阀本身的响应速度(诸如机械摩擦延缓时间)。
$ x! I) ?& s) N; d
% [* L% X( L  o% p- r# E1 d2 n5 Y9 B2 J
& T+ S( c! B1 G' g3 \
+ s/ H+ M$ K: l& B. _
就是的啊。。。。。。。普通控制,精确度无法达到
发表于 2009-7-3 22:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
时间精度要求太高了,实现起来困难~~~~ % u# X" Y- l' ~$ ^) _6 x. w
你说的电磁阀要有指示灯的话,考虑正负的问题,因为接反了指示灯不会亮,但阀正常工作,我遇见过这种事情!
发表于 2009-7-5 15:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
学习了,颇受启发。。。3 ]3 ]& F2 S- K
    只是不太了解楼主,什么情况下需要这么高的控制时间精度的。
发表于 2009-7-8 22:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
先看一下,电磁阀机械响应时间能达到精度吗
发表于 2009-12-2 18:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
如果要求控制时间比较准确,建议使用2051类的单片机控制电路,通过简单的编程即可实现。但是实际当中需要调试整个系统的总响应时间。
/ G( C+ r  n- w/ p& W9 ]6 D粗略一说。2009——003号
发表于 2009-12-3 09:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电磁阀的响应时间一般开启时为40ms,关闭时为30ms(交流),25ms,20ms(直流),允许的切换频率为4.2Hz(交流)2Hz(直流)。10MS的控制间隔,用一般的继电器就可以达到。如果两个电磁阀的响应时间相同,这个控制是可以实现的,让他们间隔10MS开就可以。如果两个阀的响应时间不同,这时就要考虑下响应时间差异了
发表于 2010-1-16 09:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
10MS电磁阀机械响应都来不及 吧
发表于 2010-1-17 13:23:01 | 显示全部楼层 来自: 美国
只有使用高频电磁阀才可实现10ms控制。
发表于 2010-1-23 22:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
用延时得电继电器实现延时