发表于 2009-6-21 13:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
GB150  10.2.4.5规定,筒节应不小于300mm。大家怎么理解?. `8 V. c0 t( b8 a% X
在有些换热器的设计中,管箱筒节小于300,结构上看确实没有必要,但是制造厂返回意见说不满足GB150要求,请大家发表看法。
发表于 2009-6-21 19:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
换热器设计可参照GB151啊
发表于 2009-6-21 20:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
换热器中的管箱筒节长度可以不按GB150  10.2.4.5的规定
发表于 2009-6-22 09:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
同意二楼老师说的
发表于 2009-6-22 11:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
对,应该参照GB150制作,既然GB151没有规定。4 `7 ^6 Y. |# ~4 W3 ]1 l
GB151   6  制造、检验与验收
/ i5 }5 N1 c; |+ y: S" N6 I* a% r换热器的制造、检验与验收,除遵守本章规定外,还应符合GB150-1998第10章的有关规定。
发表于 2009-6-22 13:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
GB151里哪页有管箱筒节长度小于300?
发表于 2009-6-22 15:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
他是指的壳体相焊接的短节不小于300(当然满足三倍壁厚),不是指管箱啊
发表于 2009-6-25 10:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼上的说得对,指的壳体相焊接的短节不小于300mm,小于300了,焊接时热影响区太近,焊接应力叠加,另一方面为了外形美观考虑。
发表于 2009-6-26 08:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
实际按换热器考虑,应该可以小于300mm进行设计和制造的
发表于 2009-7-4 22:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
朱巨贤教授在《热交换器概述》中提到:“由于结构尺寸的限制,且管箱或头盖短节一侧与法兰另一侧与封头相联接,故不属于GB150 限制拼接圆筒不小于300mm 的范围,因此不用遵循该规定,GB150 改版时,也许将会修正300mm 的规定。”+ m" K: g6 P" ], Y4 H! t# E& J* ?
, Z5 N1 x& Q" k
《热交换器概述》一文在本论坛中有下载。
发表于 2009-7-10 08:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都

回复 10# engcooler 的帖子

王母娘娘知识分子随意用玉簪子在空中化了一下,于是成了横隔牛郎织女的天河.可悲众生,但也养活了不少人.

评分

参与人数 1三维币 -1 收起 理由
zzpxp -1 文不对题

查看全部评分

发表于 2009-8-12 16:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
查看GB151里面有讲解