1、EPS的英文全名和中文名称是什么?
( }, e( S1 \* S8 ~* V8 cEPS英文全名是Emergency power Supply,中文名称是应急电源。 ' S& h. \& _& u( v, M/ F# y! Y% L
2、EPS属于哪类产品?
5 O: J3 Z; i7 \* s* qEPS用于消防应急照明和消防设施时,属于消防类产品。若用于其它场合,如非消防电梯、非应急照明及其它非消防设施时,均不属于消防类产品。 & K. C+ A! A& q5 z
3、EPS的基本原理是什么? + D e* S# K' I! t- J
EPS电源专为消防设备和一类负荷用电设备而设计,其工作原理为,在交流电网正常时,由交流电网经过互投装置直接供给负载,当交流电网断电后,互投装置交流电网将立即投切至逆变输出电源供电,当电网电压恢复时,应急电源将恢复为电网供电。不同的是:EPS加强了对负载输出及蓄电池监控检测功能,要求输出波形为正弦波,而且EPS的设计必须满足GB17945-2000«消防应急灯具»标准每项要求。 % I. t- E$ T0 R! z, ?
4、EPS的按配带负载类型一般可分为哪几类?
" F3 U2 C6 `/ @% o(1)照明型 Y9 y- G. `" ?6 [+ v$ I# \. s5 p' R
(2)照明/动力混合型
$ z) ~' I* F* ^, c" f7 R) q(3)动力型 % b: H' m+ ?; t: o- `4 L
5、EPS的一般应用于哪些场所?
9 S6 a) }; g. R& B' p; b r9 E" uEPS的主要应用场所有:建筑、交通、通信、金融、铁路、税务、学校、医疗、工厂、军事,市政、消防等各个重要领域,尤其是高层建筑应用尤为突出。
[% a3 A+ }/ p0 u6、EPS所带负载设备一般有哪些? ! `( S# K7 J& M% x& o
EPS用于消防行业配带的负载设备一般有:应急照明灯、标志灯、消防电梯、消防水汞、逃生窗、消淋水幕、消防闸 门、报警系统、烟雾排风机等。用于工业、商业、民用方面则可配带一切有必要配带的交流用电设备,如证卷大屏、各类卷闸 门、电动拉伸门、办公设备、生产设备、舞台舞厅设备、家用电器等。
9 g1 X: U( P' q9 b9 m: @7、EPS与UPS的功能有何区别?
8 y7 k) l9 z8 e. H两者均具有市电旁路及逆变电路,其功能区别是:EPS仅具有持续供电功能,一般对逆变切换时间要求不高(特殊场合的应用具有一定要求),可有多路输出且对各路输出及单个蓄电池具有监控检测功能,日常着重旁路供电,市电停电时才转为逆变供电,电能利用率高。而UPS(在线式)仅有一路总输出,一般强调其三大功能:(A)稳压稳频(B)对切换时间要求极高的不间断供电(C)净化市电,日常着重整流/逆变的双变换电路供电,逆变器故障或超载时才转为旁路供电,电能利用率不高(一般为80%-90%)。不过在欧美电网及供电比较完善的国家,为了节能,部分UPS的使用场所己被逆变切换时间极短(小于10毫秒)的EPS取代。
, S& h/ W. m5 x2 y4 ~8、EPS与UPS的应用领域有什么不同? 2 ?8 M) x6 x# w% m- b) ]% q
⑴在国内,EPS主要用于消防行业的用电设备或其他供电质量要求不高的用电设备,仅强调能持续供电这一功能,而UPS一般用于精密仪器负载(如电脑、服务器等IT业负载)要求供电质量较高场合;极度强调逆变切换时间、输出电压、频率稳定性,输出波型的纯正,无各种干扰等。 & ^7 |/ P# `1 n: F5 @9 |
⑵在国外,欧美等发达国家其电网为并网供电,电力充足而且完善,供电质量良好,为了节能而在许多场合并不建议使用双变换在线式UPS,而是推荐使用节能工作下的1)UPS(即CPS),CPS为EPS设计初期的雏形,基本原理一致。 . d. H( V2 S% ?, _% ~* X
9、目前在中国EPS为何不比UPS热门?
$ t/ ?, i& X5 ^" jEPS是在UPS的基础上衍生出来的不同行业产品,应用的使用时间相对较晚。(2)UPS保护的是计算机、服务器类要害负载,如果系统瘫痪造成的是经济 损失,而EPS属于消防类产品,保护的重点是人的生命安全,火灾或其他的意外灾难造成的是人命的丢失。中国历来具有注重眼前经济避免损失,而不注重可能造成人命丢失的不良传统习惯。不过近几年来大型火灾的人命财产损失触目心惊,国人对消防安全意识已逐步提高,目前已出现好几个省在消防行业或建筑电气安装行业强制执行配置EPS应急电源的局面。 $ L3 C4 _7 C9 v) v. h* A" _9 m) B
10、EPS与逆变电源有何区别?
; C6 m0 E% \' j$ A; \: g0 A4 K逆变电源多为单相小功率的简单民用照明型,且输出波型多为方波,输出只有总一路且无监控功能,无消防行业的防火设计等要求,而EPS首先要满足消防行业的设计要求,单相、三相均有,且功率往往较大,波型一般均为正弦波,对输出及蓄电池检测功能全面、完善,应用于除照明外的各种负载设备。
% D6 J1 E/ H9 k% J/ L7 A) }; d11、EPS与发电机组相比有哪些优点? 9 \- ]' h. ^" [7 B) A( X* y
(1)停电时EPS逆变自动启动时间快,一般小于3秒(特殊要求可小于0.1秒),而备用发电机自动启动也要5-30秒,无自启动功能的需更长时间。 ; q3 R+ s& r9 R+ E
(2)EPS无排气排烟,无噪音、无振动、无公害,而发电机有二氧化硫排放、排烟、噪音特大、有振动、由库像EPS过载能力强,保护功能完善,与负载的功率匹配比低,一般为1:1即可,减少投资,而发电机过载能一个大炸弹,很不安全,时刻要求防火。
3 L- `+ n3 ^6 z$ P- x o1 x0 `(3)EPS维护简单,可无人值守,自动操作,可计算机监控,而发电机需专人看管,需要定期维护。 , @0 g! A, A, g0 p( a
(4)EPS逆变供电电压/频率稳定,波型好、无干扰、效率高;而发电机供电电压频率不稳、效率低。
( p9 q3 g2 ~; R! @(5)力弱,保护功能一般,与负载的功率匹配高,一般为:1.5,加大投资。 - J1 V7 z3 }3 n8 I7 ]& Z. Y9 I
(6)EPS一次性投入基本无后续运行费用,而发电机辅助设施造价高,且后续运行费用多。
- q( F+ @! W3 L: {* x12、应急电源E PS对环境温度、湿度、通风有何要求?
! Z- e% Q; y( k" T- e; X/ kEPS允许用于-30℃+50℃环境中使用,常规EPS不得放于露天使用。但可以在低温、高温的室内使用。EPS通常可在0.95%湿度使用,但不宜在高温度环境下使用。EPS不需要外部空气通风,只要室内内部空气流通即可。EPS在房间中不需要通风孔。
% t2 V d& A) m! P( Z; j13、应急电源EPS可以代替柴油发电机吗?
7 H/ ~7 ^, M4 C: i; ?7 Y应急电源EPS(指三相应急电源)可以部分地代替柴油发电机。凡用于应急供电的场合均可以用EPS代之,但如需长的时间供电则EPS有一定的困难,还是用柴油发电机有优势.所以EPS定位为应急电源,而柴油发电机通常为备用电源。 |