美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定:2 p. W( F+ I9 X( {5 H8 O
1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。) l" F; N" `6 S; x9 o# A4 z' C8 E
5 S; k" @$ _% a' a2 j7 D
2.“范围A”的要求:! Y0 K9 w& ~0 V3 ~( l- i" w" x
115~120V系统:
7 v6 L+ h: Q2 f2 R3 [( R8 g5 Z( F有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。$ Y$ S: d, U7 P( Z! F
无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。
- Z8 p' m6 C1 x, }1 E
9 F- O. R! Q0 L460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)5 e/ `% o& ~3 s" {6 t" e9 ]
有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。
! N: Q2 e3 I p1 T0 x4 \" B1 U无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。
0 ~7 c% n0 M# i( @- C4 a- p: K$ K# Q- }: I7 Z, g8 E
13200V系统:供电点12870~13860V。
, H) I7 D% i, o- L2 L! C2 S" V3 D6 F7 a$ y
3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。
T* k7 `( s$ K" @% j$ w( w, t* p0 u& q ^4 ]6 `
美国的工业用电为三相四线制227V/480V;民用是单相3线制120V 60HZ(工作零线和保护零线是分开的). y. y) s$ d; n6 T' t$ @1 p