一台设备在装变频前测得工作电流为1.2A,加装变频后测变频输入电流为0.5A,按电流计算功率,应该后者比前者小,为了验证,又加了个有功电能表去测量前后实际功率,测得结果是后者功率大于前者,有知道为什么的吗?
发表于 2009-6-17 20:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你能否说得清楚点?9 \5 C7 j- T( n( f9 I8 w; x3 @
用电能表测前后功率?是笔误吗?如果不是的话,用电能表应该考虑时间因素,并且负载是否恒定的。如果能保证负载基本不变,加变频前后带载时间相同进行比较。我想应该是变频耗能低。
 楼主| 发表于 2009-6-20 06:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽黄山
我说的前后是改装前和改装后,判断电耗肯定是指单位时间的。
发表于 2009-6-21 16:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原因是功率因数在变。有功功率肯定会比加变频器以前大,变频器本身也是要耗电的。
发表于 2009-8-22 21:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
什么哪,能说清吗
发表于 2009-8-23 16:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
好好学习,天天向上
发表于 2009-9-15 20:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
变频器整流部分在输入侧产生谐波,用普通仪表测量电流是不准的
发表于 2009-9-15 20:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
测得结果是后者功率大于前者,大的比例是多少?有测量误差,还有变频器本身的因素
发表于 2009-10-7 19:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
变频器也消耗电能呀!用了变频器频率还是50Hz的话这很正常啊!
发表于 2009-10-8 17:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
1、在额定功率条件下工作的电机,再加装变频器节能空间是很小的。
8 V+ O7 u' W7 O* m9 q, z9 S2、负荷不稳定的设备加装变频器节能空间比较大,在负荷小时输入电流减小,输出电流要比输入电流大才是正常的。
发表于 2009-10-9 11:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
7楼说的对,
2 N) Q/ R/ k# \3 @8 n& g* r* ]  ]当变频器工作时 ,不要在其附近量电流,稍远一点测量!!!!
8 U9 Q0 l6 H: f2 w5 U# q7 a但楼主说的有点出入,原因是根据你说的,你的负载应该是基本上处在满负荷状态:因为多用了电' f7 U8 ^$ @  E
如果这样无功不会如此大的,即有1.5变为0.5,所以测量有问题
2 U8 i4 n9 b3 j3 I6 L1 f/ n1 |- b变频器节电不是装上变频器就可以了,还的有反馈,且是在适宜的场合,例如满负荷较少的时间,而多数空载