[已答复] 低压进线柜要设接地开关?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-6-16 18:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有必要吗?该用哪种型号的?http://www.gkong.com/gkong_bbs/uploadImages6/21644a5db34e0d1ae3ced746f977b73a.jpg
发表于 2009-6-16 20:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不安装接地开关或擅自将接地开关拆除(一般是进线柜),这都会严重威胁人身安全和用电安全,造成严重的恶性责任事故。挂接或拆除接地线的操作顺序千万不可颠倒,否则将危及操作人员的人身安全。例如,挂接地线时,先将地线的短路线挂接在导体上,即先接导线端,此时若线路带电(包括感应电压),将危及操作人员的人身安全。
: v, R! ~: o  Y6 s7 t; \& }- f4 R+ f  拆地线时,如先将接地线的接地端拆开,还未去拆下接地线的短路线,这时,若线路突然来电(包括感应电压),也将危及操作人员的人身安全。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-6-16 21:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
低压好像没有接地线的,做安全措施时,在隔离刀加绝缘隔板就行了!没有必要装接地刀闸。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-6-16 21:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
原帖由 武昌鱼 于 2009-6-16 20:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. ]2 B! G) `) R! m5 N8 y不安装接地开关或擅自将接地开关拆除(一般是进线柜),这都会严重威胁人身安全和用电安全,造成严重的恶性责任事故。挂接或拆除接地线的操作顺序千万不可颠倒,否则将危及操作人员的人身安全。例如,挂接地线时,先将地 ...

5 K- ^  j0 p: x这好像是高压的
发表于 2009-6-17 17:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我觉得不用安装接地刀闸
发表于 2009-6-18 21:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
低压配电柜一般不接接地刀闸
发表于 2009-6-22 16:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
低压的没有见过,看图纸电流不大,应该是高压柜子,

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-6-22 17:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
同意3楼观点 我也没有见过低压柜有接地刀闸的 。
发表于 2009-6-28 10:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
低压室没有,实际当中挂接地线
发表于 2009-11-27 17:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般不需要
发表于 2009-11-27 19:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
低压的一般都不做开关
发表于 2009-11-28 09:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我是做高压产品的。在高压接地系统中都是直接接地,不需要加个开关。如果要那也是多此一举。不过也要看客户的要求,他想要那就没办法,毕竟客户是上帝咯。
发表于 2009-11-28 10:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
上面各位说的似乎都有道理,但究竟有无规范的要求呢?安全性能保证吗?
发表于 2009-12-5 23:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥

回复 1# CVK 的帖子

应该有接地开关,低压触电危险性没有相间短路危险大,接地主要是防止低压返送电导致的相间短路
发表于 2009-12-7 20:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般低压柜不装设接地开关,高压柜必须都得有接地开关,只要是预防五防。
发表于 2010-4-20 08:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
低压进线柜安装接地开关是保证进线和进线柜检修时安全所设的装置。
发表于 2010-4-20 10:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
当然要!不安装接地开关或擅自将接地开关拆除(一般是进线柜),这都会严重威胁人身安全和用电安全,造成严重的恶性责任事故。
发表于 2010-5-5 07:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
低压侧装接地刀闸没必要,只用高压才这么做
发表于 2010-5-9 15:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
进线柜安装接地开关是保证检修时安全所设的装置。这个图纸应该是高压,不然还有避雷器呀!
发表于 2010-5-14 14:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
低压侧装接地刀闸没必要,只用高压才这么做。
发表于 2010-6-10 14:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
低压柜不会配接地开关,用抽屉式断路器就行拉,断电摇出到分断位置
发表于 2010-7-17 05:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国云南西双版纳傣族自治州
安装接地开关是便于检修时防止人员触电的措施,可以使用三刀、四刀双投开关即可