断路器和接触器
1 @. q w5 I' O* K8 x/ G4 {7 D" M3 d
断路器& F1 X% B% a7 W% E& b. a0 p4 Q
能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在非正常电路条件(例如短路)下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。曾称自动开关。 ]. Q }( q% P5 T
$ F, E9 k- m7 q1 n' ]7 n( {1 I! a
接触器2 o, J9 l; C( `1 N7 ]
仅有一个起始位置,能接通、承载和分断正常电路条件(包括过载运行条件)下的电流的一种非手动操作的机械开关电器。& M8 f! B% g0 t E& w2 o# a
6 C. K+ e6 T; Y: a
用途和所控制的对象:
5 V* W" _. S1 n7 z x% H断路器属配电电器;接触器属控制电器。4 [; i6 ^& f; f- Y
' X; W" X% |, Y1 O3 d7 K配电电器
3 u4 Z9 {% U# q" [6 s0 O1 R& x. C* [主要用于配电电路,对电路及设备进行保护以及通断、转换电源或负载的电器。
" S( ^! L y9 F
4 b- {) x! C! P. @$ \# ^控制电器
. Z$ `$ Y. H1 G3 Y5 U5 c9 d主要用于控制受电设备,使其达到预期要求的工作状态的电器。
- t: |. H0 [; J" u: |, m ^( t' M" x* Z
切换方式:: n; d$ {6 K) i7 G7 r- ~0 f
接触器按外部信号(通常为电信号)指令,自动执行对电路的接通和分断,属自动切换电器;
! n( X# q1 i9 p, c& w6 f" g* B断路器在正常情况下,须人力手动操作断路器的接通和分断,应属非自动切换电器。但在所控线路出现故障的状态下,断路器又能自动脱扣分断电路,具有自动切换电器的性质。
0 y# d+ Z: J' Q* ^# v+ l h1 E9 x/ Q1 `, q# U4 T* p& L
电气性能:
# ?4 o, H. _" N1 K断路器一般具有失压、欠压、过流、短路、漏电等较完备的保护功能。 K1 `" c+ f$ Y" h7 M9 ^ C
接触器一般仅有欠压保护,对线路或负载的保护动作,需由另外的装置提供控制信号。
6 w3 Z! U/ b% _( M# n断路器分断电流的能力较强,一般能可靠分断10至12倍以上额定电流的短路电流。
: v* r2 v& U' i) J# ~接触器分断电流的能力相对较弱,一般为其额定电流的10倍以下。5 g, [# u6 `. G$ v! s( Z$ r- D; d
: q9 s Z; q* B2 v3 Y机械结构:
! U; M5 x8 S1 t7 L- Y z断路器的机械结构比较复杂,除手动分、合闸机构外,还要有故障状态下的脱扣机构。3 r1 O3 @. w. D. b" S
接触器的结构则相对简单,一般仅有电磁机构和触头系统。5 | u1 F' T/ W# V1 R4 t
当然,额定电流较大的产品,二者还都要有相应的灭弧机构。