[已解决] 根据空开电流选电缆截面对吗?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-5-26 08:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们空开是220安,再除以5。选择40mm2的。1 @1 d7 w) Q1 D8 Z
这样选择的方法对吗?
发表于 2009-5-26 09:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
应根据负载电流选电缆截面和空开
发表于 2009-5-26 09:52:28 | 显示全部楼层 来自: 日本
这个?如果是设备安装,首先考虑负载大小再选电缆及开关;根据设备主开关容量考虑电缆也未尝不可。
7 j8 R) U! a/ ?& T+ b3 _如果是车间布线,先考虑变压器容量再考虑电缆及其它(注意安装环境要求)
发表于 2009-5-26 21:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
楼主~~~没有40电缆啊~~~~,按照你说的计算,220A的空开最大只能选70平方的电缆
发表于 2009-8-13 22:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
希望找个使用的选择标准
发表于 2009-8-14 09:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电缆应该选大点,小心开关不调,电缆着火了+ J8 f8 i# t( I$ G' K; ~  @/ \
你应该根据负载选择电缆、开关
发表于 2009-8-14 11:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我认为不对4 h; ]; F* v4 @
根据负载选择电缆(查相应电缆选型手册)、选择空开(负载大就行,我的原则是大50%左右)。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
z6z6j6 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-8-16 14:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
应据负载的大小来选择电缆和开关。
发表于 2009-8-16 19:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应据负载的大小来选择电缆和开关。
发表于 2009-8-16 20:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
应该根据负载最大电流选,查电缆的载流量,不能简单地除以5。
发表于 2009-8-24 16:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
选择电缆首先要考虑负荷容量、传送距离、线路衰减及增容情况,不能一味的按开关容量来定电缆的大小;何况你的40平方电缆怎么承受220A的电流?还是查查有关的标准
发表于 2009-8-26 18:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你犯了方向性的错误,具体情况要综合而定的。
发表于 2009-8-27 08:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
$ l3 X4 d5 T5 y4 U& q" N( g$ g! }+ l; i5 x
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
" }/ y; {# ]$ `  D9 L0 F) k1 R1 v/ M8 S; I
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-8-27 09:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
思路是不错的,不失为一种简便实用的工程计算方法,是可以的,只是计算完后电缆的截面还需要与规范靠齐。