[已答复] 请问矿用防爆压入式对旋轴流局部通风机 启动该如何接线???急需!!

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-5-24 08:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆石河子

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我矿有矿用防爆压入式对旋轴流局部通风机一台 ,通风机型号:FBD№5.0/7.5×2    额定功率:2×7.5KW   额定电压:380(△)660(Y)V     ;  电源电压为380V  , 矿上现有防爆启动器:QC815-60,QBZ-200,QBZ-80,QC83-30,QC83-80,QBZ-120,QC83(QBZ)-120各一台,请问局部通风机该如何接线,用什么启动器开关,需要几个启动器开关来启动??请详细讲解
4 j: ~9 I/ u4 }2 j急需急需 !!谢谢 各位 高手  大力相助 我在这里 感谢啦!!!4 ]  `5 A# _( }+ C4 Z
! L& \3 I$ T/ ]. W" j
[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-11-8 01:34 编辑 ]
发表于 2009-5-24 09:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
压入式对旋轴流局部通风机的电气控制,与普通局扇的电气控制并无本质上的不同。差别仅在于对旋风机内部有两台电动机,分别带动两个叶轮送风。两台电动机就需要使用两个开关控制。7.5kW的电动机,其额定电流并不大,380V时为15A左右,660V时不足10A。所以你所列出的这些开关都能胜任。  z- {# j3 x6 R: i

9 D1 ~$ D( y/ v4 f; \如果条件具备,还是建议选用对旋轴流局部通风机专用的矿用电磁起动器。( W6 \6 d9 O/ S8 _
& |3 N" A6 X2 u% s8 o) q* Y
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-5-24 09:58 编辑 ]