发表于 2009-5-23 14:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问空气开关选型时,电流应大于实际电流多少合适呢?谢谢了' R5 W6 x0 q2 ]4 w

( i* u. G, I$ R, c/ Q& L  s[ 本帖最后由 jingdongbo 于 2009-5-23 14:10 编辑 ]
发表于 2009-5-23 18:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这和你电路中的负载性质等情况有关,不能一概而论。
发表于 2009-5-23 21:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
找本厂商的产品手册看看就明白了,上面有规格和选型说明的
发表于 2009-5-23 21:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
一般是1.2-2倍
发表于 2009-5-24 20:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
看你的负载和你所购买商品的质量.! u. d( p5 x4 z7 V1 y# X
   质量太差的,降2个等级使用.
" V2 X+ C) h2 N# A     一般情况下,为了保证你自己不天天去观察他,你就降一个等级选用就可以了!
发表于 2009-6-3 10:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
根据实际负载情况而定,没有具体要求吧
发表于 2009-6-3 11:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
根据实际的负载类型和控制类型来选择,然后根据选型手册上的资料来确认。不能一概而论
发表于 2009-6-3 16:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般情况,正常工作电流的1.5倍
发表于 2009-6-3 17:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
看看低压配电设计规范,按里边的算就可以了。
 楼主| 发表于 2009-6-14 15:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
低压配电设计规范不知在哪里可以下载?谢谢
发表于 2009-6-14 15:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
什么负载呢?阻性负载1.5倍左右吧;其他负载,如果启动冲击电流较大,可选大一点
发表于 2009-6-14 20:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般选择空气开关为负载额定电流的1.5-2.5倍之间。频繁启动或重载启动时倍数选大点,否则倍数选小一点。
发表于 2009-6-23 10:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
国产的得选到3倍吧,太小了老是坏,麻烦
发表于 2009-6-23 21:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
看你工作电流
头像被屏蔽
发表于 2009-6-24 09:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-10-7 08:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般选择空气开关为负载额定电流的1.5-2.5倍之间。频繁启动或重载启动时倍数选大点。
发表于 2009-10-7 14:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
一般选择电流为负载额定电流的1。5倍以上
发表于 2009-10-8 20:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
如果是阻性负载。可选的小一点。感性负载的大一点了应该在1.5至2.5倍吧
发表于 2009-10-9 09:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
应该是一般1.5倍,大电感且启动时间长的在2.5倍
发表于 2009-10-9 12:57:14 | 显示全部楼层 来自: 美国
一般是2倍左右,可以查相关手册。
发表于 2009-10-10 08:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
要看你的实际情况,可以按照1.5倍~2倍计算
发表于 2009-10-10 14:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头

回复 10# jingdongbo 的帖子

本论坛有 低压配电设计规范" O3 E% T% \! r4 P' @& b! a- x
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ighlight=GB%2B50054
发表于 2009-10-10 22:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1.5~3倍,视安全系数确定
发表于 2009-10-11 00:22:56 | 显示全部楼层 来自: 巴西
如果是是用于照明电路中,一般选负荷电流的1.5倍左右!
发表于 2009-12-31 22:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
空气开关有配电型和电机专用型,看你的用途而定,一般是2倍额定电流选开关的额定电流,但可以选开关的负荷等级高1-2等级的产品,建议查看开关厂家的选型手册。