发表于 2009-5-17 21:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我有个三孔的插座,要配一根60227 IEC 53(RVV)3芯x1的电缆。
1 Q! P/ w( j  A. }6 H$ ]  n/ u+ H" e# B# H" x( ]5 e7 `
查了下GBGB∕T 5023.5,没有看到对RVV电缆的颜色规定。一般这三根线的颜色是怎么规定的?怎么用?
, x5 c" O$ b' h$ t( s3 p- N
; m, U9 V1 o" s: _# s9 R) Q谢谢!( Y3 }- ?) @  j% j5 {: ], p- b: G
4 T$ N7 _' @$ ?# q, e# P
[ 本帖最后由 shuyouai 于 2009-5-19 12:33 编辑 ]
发表于 2009-5-17 21:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
是不是单相电源?  如果是的话, 你看插座上,标有L 的接火线,  N 接零线   另外一个接保护地线   没有保护地就空着 , 如果是三相电源,没有上面特殊要求, 任意接都可以
发表于 2009-5-17 21:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GB/T 6995.4-2008 《电线电缆识别标志方法 第4部分 电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志》。0 p( H8 V' y/ r0 V9 ]8 R

; y( B8 Y: y  D+ l) r& f按该标准,只规定接地线须绿-黄组合,中性线淡蓝色,其他颜色未规定。
' Y$ S! A2 a: T4 j+ A9 J6 [% I
2 v1 z* t; v2 V- v另外,有一个标准也可以看看,GB 7947-2006《人机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色或数字标识》。$ L" E) a9 \8 i, ?- L6 V$ e
$ b& O% ^" p% K) b) o" n
[ 本帖最后由 lhf999 于 2009-5-17 21:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-17 21:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
单相220V电源。3 Q! W6 l9 `: c; N2 ^
" I( P+ [! b# [- u; q2 d! _
我现在迷糊很,我看到有的插座上配线是“两黑一兰”,而有的插座又是“两黑一棕”。9 w% M4 a1 Y" ?  a) m, |
GB/T 6995和GB 7947中都有规定接地保护采用黄绿双色线。但在实际中,我很少看到RVV的3芯x1的电缆中有采用黄绿双色的。
 楼主| 发表于 2009-5-17 22:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

另一个问题

在GBGB∕T 5023.1里有规定了三芯线的颜色色谱是:黄/绿色、蓝色、棕色。' a6 z8 `7 p0 {( f" _! e

% A; O6 Z. |1 O$ A5 I" I0 G" M' C$ P想问下:蓝色和棕色哪一根是接L极,哪根接N极?有GB规定吗?
发表于 2009-5-18 09:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 shuyouai 于 2009-5-17 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 q8 O3 i7 g9 M
在GBGB∕T 5023.1里有规定了三芯线的颜色色谱是:黄/绿色、蓝色、棕色。2 D0 ?/ X# Y$ i8 O* m# O) N8 C% E

0 |- h& q8 i3 V7 A0 e9 t2 G+ y想问下:蓝色和棕色哪一根是接L极,哪根接N极?有GB规定吗?
4 j. I; ^! R" t; v
: f, A/ V+ y/ s7 R+ ^0 R2 T/ ~
绿/黄双色  保护导体
: a6 f) s0 ^7 h3 m' Y, \; t3 L棕色          相线. h" E7 m' I( m" C" z2 J5 q$ P
蓝色          中性线' j. c$ {$ h- Z$ v4 `. D% u

* C3 P; m5 F  g. Y以上规定见:GB 7947-2006 人机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色或数字标识
发表于 2009-5-18 12:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
在GBGB∕T 5023.1里有规定了三芯线的颜色色谱是:黄/绿色、蓝色、棕色,蓝色为中性线
发表于 2009-5-18 14:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
RVV3X1的是三相线用的,所以没有黄绿双色线。在国标中规定,地线必须是黄绿双色的,因此你在购买线缆时要注意,不是随便买根三芯线就可以的。