发表于 2009-5-31 08:57:12
|
显示全部楼层
来自: 中国北京
Easy PRO SPLC 系列是IREX SPLC家族另一新成员,其设计理念是将传统配盘概念直接导入SPLC,设计中将常用的计数器、延时器、闪光器软件化,并将传统电线配线用计算机配线方式取代,简洁的设计能让具有传统配盘基础的人都能很快上手。( a, J; z: K& \1 t* g5 p3 V" T
Easy PRO SPLC 具有非常强的可塑性。因此,与传统配盘相比,可以节省您的大量人力与物料成本 一颗Easy PRO SPLC将自动控制常用的器件配套合于一颗里,所以与标准的自控组件相比,其性比价可高达30倍。其整合器件如下:中间继电器、多段限时继电器、正逆转继电器、闪烁继电器、可预设限时继电器、双时间范围限时继电器、边缘感应继电器、交替继电器、触发继电器、可预设计数器、双设定计数器、时间计数器、锁存继电器、循环延时继电器、相位检知继电器、断电延时继电器。
6 a. `% l8 ?# e( i$ Y- Q! \7 I5 FPRO SPLC仿真组件:16个计数器、8个延时器、3个闪烁器、32个中间记忆线圈、8个输入线圈、8个输出线圈、4个状态线圈、15个边缘感应线圈、1个时基产生器。
; u$ x* \( }2 F) y; l1. I/O点数: 3输入 . 3输出 . 5双向输出/入。(共11点,5双向输出/入非同时)。
: ~1 A. m' w( d' p" h7 F2. CPU:PRO 核心。
w0 L2 u* S9 r( X3. 输入信号:开关量信号。
& }4 R0 I' P: _5 m7 w4. 输出信号:开关量信号。8 H$ V8 u) t, J9 T. Z# a
5. 输入方式:NPN输入,对地<1.2V认定有输入,空接或>1.2V认定没输入(共点为SPLC电源负端)。" t6 E3 D& z9 V9 H! E2 `; C
6. 输出方式:NPN开漏输出(晶体管输出),输出承受能力为0.35A。
( U3 W5 W7 I- s9 q. i/ R; ?( Q- h$ X7. 程序步阶:2048步。: W( ]( ~; i5 f1 f1 ~3 ^3 `% T
8. 断电记忆:64位断电保存功能。(8组8位记忆器)
0 B9 @9 \+ N. s- _1 w9. I/O刷新时间:标准10ms。' o! I2 t, n5 J. Q7 D. ~
10. 编程组件:工作组件31种,连接符号14种。6 G+ r4 ^/ \: [, D5 v
11. 联机方式:Lvnet_E架构单向连结。
- N$ `1 U8 n8 ?5 E* Y# y12. 使用电源:直流电源DC9V-36V.高压测试,接触放电15KV内。( I1 N& b+ e. M
13. 功率消耗,在12V/20ma。
5 C% b* X- e7 u7 d5 W14. 工作环境:温度在-20℃至85℃。(DC24V电源下内部温升最大45℃以下)。抗震能力:可抵抗高震动。环境湿度:5~95%RH(无结露)。远离腐蚀性气体和过度灰尘。2 R! @& r# b5 I& `4 }
15. 体积:MY4NJ 继电器壳包装。/ [ b8 |5 z( ]7 ]7 R. t7 S- i
16. 使用传输线:LVRT-2。# ~$ |% Y7 C7 m- D" D2 @4 @
17. 编程软件:PLCMAP16。) z4 t1 o: x8 ]/ r# w
1 ~- Y$ F& P) v- E$ A/ c" E6 v
& ~3 f3 X8 O1 M' m* J- F
3 M: \. u+ X. i+ A( T. L; h
[ 本帖最后由 fanuc_zgj 于 2009-5-31 09:24 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|