发表于 2009-5-11 17:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我现在有一台电机,
% S  H$ P2 R! g6 L& ~9 [5 G
+ ]" e) s: ?* p* C4 L电机是40KW的,30KW的,需要用两个变频器控制,请问需要的变频器功率是多大?
2 Y9 s6 `$ h: J# e$ Z/ r/ W5 M0 _/ {
' V, k/ i  t4 U$ s# A还有就是我是否可以直接用变频器启动这两个电机,如果能,具体是怎操作的,, `- b# {/ B4 S
如果不能请问我该用那种方式启动?. i4 x5 p1 P8 W4 u8 @4 g8 [8 d

1 @5 B, `+ k" Y: J: h4 m在此谢谢各位大侠!
发表于 2009-5-12 09:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
选用45kw和37kw的就可以了,为了提高系统运行可靠性也可以选用大一级。& p- b- o! K8 Q9 ~* X
可以直接启动,依据负载情况设定好启动、停止时间就可以了。  t7 K& B6 H' Y+ l2 H1 y7 k
具体的设定方式可以参考变频器说明书。
( s# r- l7 W& j1 s: h9 A6 k8 ^关于变频器种类的选用应依据负载的性质而定,建议仔细阅读有关说明说,或者直接咨询厂家技术人员。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
xyzabcxyzabc + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-5-12 10:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 anglhua52023520 于 2009-5-11 17:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ K& t! D& E  P
我现在有一台电机,' H/ l: t+ Y; m- k. A" A
: L3 k2 s; b2 r
电机是40KW的,30KW的,需要用两个变频器控制,请问需要的变频器功率是多大?8 A, v9 H3 [8 _" H( V  P6 k
0 O- ]- X5 [, J
还有就是我是否可以直接用变频器启动这两个电机,如果能,具体是怎操作的,3 M( @$ E/ r$ e/ M2 n0 U1 {
如果不能请问我该用那种方式启动 ...
7 {8 n! J$ z# O+ h' Y1 {5 [; K9 G
8 k5 x- p  t4 I+ V/ |( \3 r: V
楼主到底上一台电机还是两台?
* v  L. d4 [2 \' E两台的话楼上上已经说的很清楚了。2 D2 {3 G) K& z# O( b
电机的用是什么?是通用的还是风机等其他用途?5 w7 w! s. t7 e
请说清楚传上来!
发表于 2009-5-12 10:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
如果是需要时实调节转速的话是可以用变频器的。如果就为了启动而用变频器的话成本太高了,杀鸡炎能用牛刀。
发表于 2009-5-12 10:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
二楼说的对,一般工况下使用45kw、37kw的就可以了。变频器对电机都是软起动的,多大功率的电机都可以用变频器直接起动。
发表于 2009-5-12 11:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
学习受教了~
发表于 2009-5-12 12:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习了,谢谢二楼朋友
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那我可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机,请问是嘛?
6 _, X7 H3 }& D3 e
+ L* A0 R) q# A( h- n( i只要设定好启动与停止的时间,就可以直接启动,
" l2 _8 l9 i1 G0 V3 e) i% g# s1 `0 E  o- {, r& ^! X
谢谢各位大侠!
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 3# 李绍起 的帖子

用的是两台电机,两台变频器,不是风机型的是通用型的电机与变频器!
发表于 2009-5-13 13:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞

回复 1# anglhua52023520 的帖子

选择变频功率一定要大于或者=于你的马达功率。当然最好的大于走好了啊。控制嘛那都好简单的啊。启动停止按钮 一个交流接触器 。交流保险==
发表于 2009-5-13 15:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 anglhua52023520 于 2009-5-12 18:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 k/ a' ^) [1 e7 F/ h& ^3 o
那我可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机,请问是嘛?
$ L0 D7 `# V# y8 w3 K6 ~
0 Z5 u' x! M6 |4 F- m7 ]# C+ s5 O' p! U只要设定好启动与停止的时间,就可以直接启动,' I2 ?7 H2 y& I9 c; v
( u( O/ G% ]' e9 [" n9 X
谢谢各位大侠!

0 {4 P& P# a  N
( F) U- [- l9 F( b) D- A# x是的,可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机。
 楼主| 发表于 2009-5-17 15:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 11# yjybd 的帖子

谢谢以上各位高工,我明白了!
发表于 2009-5-17 21:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
学习了  谢谢 继续努力中
发表于 2009-5-27 22:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
30KW的电机  30KW的变频器就行了