[求助] 这样的运行方式需要同期装置吗?

[复制链接]
发表于 2009-5-10 16:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
35KV两条进线,第1条进线为甲线,第2条进线为乙线,35KV母线为单线分段结线方式,35KV母线I段(即甲线所在段)带1#主变,35KV母线II段(即乙线所在段)带2#主变,2台主变容量一样,接线方式也一样。2条35KV进线一主一备,正常时,甲线工作,乙线断开,保护装置有进线备自投功能,如果甲线故障,先合乙线开关,再跳甲线开关,因甲线和乙线引自不同的供电局,请问这样的运行方式需要同期装置吗?
! M+ d1 z7 K; n3 K3 f0 \这是一个终端变电站,甲乙两进线与供电网连接,主变的出线是到10KV,带的是重要性化工设备。
发表于 2009-5-11 08:44:20 | 显示全部楼层
备自投启动的判据是什么?如果带有判断同期条件满足再合开关的话,就不需要另配同期装置
发表于 2009-5-11 12:52:26 | 显示全部楼层
看法相同
5 z7 r) M( f: Z) v* }" Y" o    备自投启动的判据是什么?如果带有判断同期条件满足再合开关的话,就不需要另配同期装置
发表于 2009-5-18 17:54:15 | 显示全部楼层
如果带有判断同期条件满足再合开关的话,就不需要另配同期装置.