发表于 2009-5-4 21:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
(1)ABB变频器的电机转向是从驱动负载的电机端看的吗?
1 Y" T4 }. d6 v" u" n(2)其变频器显示的转速值、转矩值和功率是否准确?是怎么得出来的?# d* A9 w& c' J# L9 Z! B4 }
我看过说明书上写着其转速值、转矩值是计算的,而功率是测量的,这是怎么计算出来的?# a6 R) z! P8 A& B/ s0 |# ]2 V5 o
  v# Y/ q, c9 S' k5 e: z+ n
[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-9-23 19:36 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-5-5 07:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
当然根据理论定义,有误差但不大,因为现在至少32位芯片,速度足够快。
发表于 2009-5-5 07:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
转速实际上是输出频率值,没有考虑滑差率。扭矩是按照频率和功率算出来的。也未考虑滑差率

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-5-5 13:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 zamcompy 于 2009-5-5 07:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( q6 e% i) b% H$ U1 \6 K+ q2 e" Q转速实际上是输出频率值,没有考虑滑差率。扭矩是按照频率和功率算出来的。也未考虑滑差率
: O5 E. E; {( Y' N$ u8 Q, x
. @4 k& K+ F- L# }9 I
8 j$ U) l7 v9 |' W% Y' k1 A
1.转速是根据频率算出来的,其实际转速比额定转速要小,我觉得是考虑转差率的,但是不知道怎么算进去的
2 u9 n2 g+ @! h  Z3 Y2 S2.功率是测量值,那功率是根据电压和电流算出来的,这其中还要涉及到功率因数,难道变频器也能测出来?
9 O" K0 B; r# I$ E: i. W7 ]3.转矩是根据功率和转速算出来的。这点好理解,关键就是转速和功率是怎么得来的?
 楼主| 发表于 2009-5-11 07:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
变频器显示的转速和功率是根据公式计算出来的,那n=60f/p*(1-s),其中的转差率s是根据什么得出来的?
: n3 R3 w" H, ~% i9 T* FP=UIcosa,功率因数是怎么得出来的?
发表于 2009-5-11 08:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主研究的太深了吧!要问问设计变频器的人了,呵呵
发表于 2009-5-11 09:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这是一个非常专业的问题,一般工程设计人员都是不需要知道的。( l3 q' `3 y, U: g4 h
其实所有这些数值都依赖于两点,一是变频器输出的电压与电流,这两个数值是可以测量的;另一个就是电机的模型,或者说是参数,如电阻、电感等,这些都需要知道的。有了这两点就可以计算了,具体计算方法请参考电机学教材。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-5-11 10:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我认为变频器的显示转速根据输出的频率计算出来的,实际就是一个输出频率值。  l9 S6 Q  P) p0 |( p! C
转矩值应该是根据输出的电流和电压计算的,前面已有高手给出了公式了。' v+ X" w. V3 j, N# l
至于功率也是这个道理。
' @% L2 y4 K1 p' Y; |% q. ^应该都是近似值,不过跟实际相差不大!

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-5-13 06:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
只是近似值,基本准确
发表于 2009-5-13 17:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
我认为:应该都是计算值,不过跟实际相差不大
 楼主| 发表于 2009-5-14 08:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
变频器显示的转速和功率是根据公式计算出来的,那n=60f/p*(1-s),其中的转差率s是根据什么得出来的?; _5 ^2 H7 U" T5 e
P=UIcosa,功率因数是怎么得出来的?# M5 T5 k6 `; a$ S1 U8 h' y
关键是这两个未知的参数是变频器事先设置好的
发表于 2009-9-16 09:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
功率因数不难得到,因为电压过零点是变频器自己知道的,变频器也有电流测量,当然能得到电流过零点。; Z, Y$ X; r3 U* e

' g; }. J* G1 k. V4 ~) O7 E$ q如果是矢量变频器,转差率s是变频器内部计算得到的。