请教不是压力容器的容器有没有使用标准
/ q- m* x: Q4 c4 s  您好:我是一位煤矿工人,现在热交换站工作。一个技术方面的问题困惑着我,特向有关技术人员请教。希望您们能抽出时间给予回复。在此先谢了。dt13393@163.com
* n1 s( ^! Y8 G9 f- V我处热交换站使用的容器是:(设备名称:分水器,容积:0.161立方米,设计压力:0.6MPa,工作压力:0.4MPa,最大耐压:0.80Mpa。)现在管网及其设备使用压力是0.2-0.4Mpa,而我处使用的安全阀校验压力是0.99Mpa,请教安全阀应该校验的压力是多少?是否必须配备安全阀?
1 H$ _7 k" G1 ~6 C# i- V这属于压力容器吗,它有没有使用标准?
发表于 2009-4-28 08:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
工业生产中具有特定的工艺功能并承受一定压力的设备,称压力容器。贮运容器、反应容器、换热容器和分离容器均属压力容器。为了与一般容器(常压容器)相区别,只有同时满足下列三个条件的容器,才称之为压力容器:
: @- X/ n; b/ M$ F) ?  (1)最高工作压力(Pw)(注1)大于等于0.1Mpa(不含液体静压力,下同);
6 u; d3 X+ ?4 G# R6 T" r  (2)内直径(非贺形截面指其最大尺寸)大于等于0.15m,且容积(V)(注2)大于等于0.25m3;
% k! t6 V# D2 q& `0 x6 h' D/ M6 c! ^  (3)盛装介质为气体液化气体或最高工作温度高于等于标准沸点液体
9 X0 ~- [( o% u8 G7 H因楼主的容积只有0.161立方米,故根据压力容器定义不属于压力容器的监察范围
发表于 2009-4-28 08:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.分水器的最高工作压力大于0.1MPa、容积大于0.025m3(对此2楼有误)。如果其工作介质为气体、液化气体或工作温度大于等于标准沸点的液体,就应该是《压力容器安全监察规程》监察的的承压设备。
/ \4 H' n6 F! g" q4 f& w7 T2.请介绍分水器设计温度、工作介质。- e* v8 l( d) d' m# q
3.《压力容器安全监察规程》第141条规定,本规程适用范围内的在用压力容器,就根据设计要求装设安全泄放装置(安全阀或爆破片)。压力源来自压力容器外部,且得到可靠控制时,安全泄放装置可以不直接安装在压力容器上。
& q( J1 O; I' y7 J4.《压力容器安全技术监察规程》(国家质量技术监督局[1999]154号)。
) B+ I$ E9 ^; phttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=587620
+ P3 q& d, n% h, k! T  V5.安全阀校验压力取1.05~1.10压力容器工作压力。在实际工作中,一般按以下条件选取:
- k3 e7 G! G' v  ^(1)当压力容器工作压力小于0.5MPa时,安全阀开启压力为压力容器工作压力+0.05,MPa;; c6 p1 v! ~3 y$ G- O& e% G- ]" H
(2)当压力容器工作压力大于等于0.5MPa时,安全阀开启压力为压力容器工作压力*1.10,MPa。
( C7 i% l( N0 |3 E) M, u4 I' V. f; Q$ P  G. C) S) ~
[ 本帖最后由 bj2008 于 2009-4-28 20:16 编辑 ]
发表于 2009-4-28 08:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1.根据楼主设备的压力情况,该设备是压力容器,得按GB150-1998进行设计、制造、检验和验收。
) ?# j' L/ ^9 R1 `9 {5 d2.因没有介质和温度情况,不能确定该设备是否属于《压力容器安全技术监察规程》的监察范围。
4 l  s) y, e* r8 \, q# {8 b" C5 H3.设计压力是不能低于安全阀的开启压力的,所以楼主的安全阀的校验压力是不合适的。
发表于 2009-8-14 10:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
根据楼主设备的压力情况,该设备是压力容器. L- J0 J/ Q7 E1 \, n* b" B& M
安全阀校验压力取1.05~1.10压力容器工作压力
 楼主| 发表于 2011-3-5 06:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
感谢各位的回复!
发表于 2011-3-5 12:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
感谢各位的回复
发表于 2011-10-14 11:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我也学习了  谢谢
发表于 2011-10-19 16:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
介质和工作温度不确定的话,不能确定其是否按固容规监检。- C9 D! \; R2 K4 P1 n3 b, U
/ H6 c( X# Q6 k' R* X3 o
另疑为板式换热器,很多民用或非化工行业的换热设备都是板式换热器。
$ Q' v& q) I1 x( R8 A6 u/ Z5 g3 i
" o& I6 ~; q  G+ I6 ~/ D- C" N6 U百度下板换  很明了  其有专门的标准GB16409