发表于 2009-4-24 10:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们有时按4个电流 最大时用10个
5 X$ P9 k7 d5 ]4 H; E- A0 v6 H; `) ^" g' a
可是按理论可以承受10个以上的电流
+ E7 Q( D0 Q0 W! f
1 |4 P: z9 R. e! t$ S  G$ D* k正常情况下,在设计控制电路时1个平方一般按多少来设计
发表于 2009-4-24 11:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我们一般细线选6个,粗线选4个
发表于 2009-4-24 11:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我国在五十年代都是用的苏式标准,一个平方的紫铜线规定是2个,在实际应用中一般可过流4个,但过流大会加速绝缘老化。所以还要看你的具体应用情况。控制电路没有太大的电流一般是0.75-2.5就可以了.

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
华氏911 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-4-24 12:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般用4A/mm2,连续使用取2.5A/mm2

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
华氏911 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-4-24 14:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
单根线与多股线也是有区别的
发表于 2009-4-24 15:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
电线电缆的安全载流量和许多因素有关,这是很难用一句话两句话就能表达清楚的。如果想对这方面的知识有进一步的了解的话,建议学习一下以下标准:  e2 h) p( L* X2 O. [/ o
! d* H! T# Y1 c8 E
JB/T 10181.1-2000 电缆载流量计算 第1部分: 载流量公式(100%负荷因数)和损耗计算第1节: 一般规定. a1 E5 H7 e7 @. u! c1 |- M
/ @8 }, T! H" R4 N& ?) K; E
JB/T 10181.2-2000 电缆载流量计算 第1部分 载流量公式(100%负荷因数)和损耗计算第2节:双回路平面排列电缆金属套涡流3 G) Z$ O, R6 l1 ]. a

: P* k! @9 q% j& |9 j" yJB/T 10181.3-2000 电缆载流量计算 第2部分 热阻 第1节 热阻的计算 1 q# u. j. Z! ]4 b2 V+ d9 @) n

5 Q0 c; C8 K, c2 s. T# Y. q/ N, n' cJB/T 10181.4-2000 电缆载流量计算 第2部分 热阻 第2节 : J' x0 H4 |' v5 t

" ^! W2 Q3 [7 u6 V, U% `JB/T 10181.5-2000 电缆载流量计算 第3部分 有关运行条件的各节 第1节 ) c' |8 c/ k7 N6 ^- p

& P- W! F+ C" B& a& k3 w6 KJB/T 10181.6-2000 电缆载流量计算 第3部分 有关运行条件的各节 第2节; `+ q  X/ d6 \+ k
5 F; u+ `4 y1 \! r, j9 T
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-4-24 15:54 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
半生缘 + 5 好资料,感谢您对论坛的支持!

查看全部评分

发表于 2009-4-24 15:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
一般按4A电流考虑。
发表于 2009-4-25 00:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
同意楼上的 。
发表于 2009-4-25 10:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
6~8A左右
发表于 2009-4-25 15:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
8-11A左右 :victory:
发表于 2009-4-25 20:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
有的资料提供1mm2的铜线可通过6-8A电流
发表于 2009-4-25 21:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
一般是四个电流
发表于 2009-4-26 12:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
因地制宜、因时制宜。六楼的朋友的答案很严谨。
发表于 2009-4-26 20:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
没有针对性的讨论是没有意义的。应该具体问题具体分析。
/ [- K# h; i, a, o/ n
. ]0 C% x, \+ k  }& `2 l( O  ^! C不同的工种、不同的环境、不同的用途、不同的要求、不同的布置、不同的供电都应该遵循一个不变的原则:抑制温升、延缓衰老、抵抗冲击、经济适用。
) |+ d. Y; a; `) k" ^6 t1 y/ D' b% q1 h+ `. p+ C. O/ a
因此,这个问题只能有一个参考值,还需由实践来验证、调整、确定。9 G) T# |5 O& w3 {: Z2 D7 b

! W& f8 E3 j6 w4 k: D# X一个“一般”何等了得。
发表于 2009-4-27 10:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是的,不同的工况有不同的标准。因为你说的是控制回路,通常来说,一般情况下一平方的铜线可以通过10A的电流没什么问题,不过控制回路在通常情况下是不会有这样大的电流的。
发表于 2009-4-27 15:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
1mm2的线和95mm2的线它们的载流量与线径不是成正比的 建议查看电工手册。
发表于 2009-4-27 16:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
中庸方案,5左右。
发表于 2009-4-27 17:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
正常温度环境下,控制线路 1mm2 可以承载<8A
发表于 2009-4-27 22:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这些情况不能一概而论,要具体情况具体对待!
发表于 2009-4-28 09:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州

一般情况下1平方的铜线可以多少电流

一般4A左右,
发表于 2009-4-28 11:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铜线大概在6~8A左右 ~~~
发表于 2009-4-28 21:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
看使用状况,一般短线约6A,若为建筑或设备用线需再考量有无包覆、有无置于铜管、管槽内,及环境温度…等。
发表于 2009-4-29 13:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有选择方法。不能一概而论。。。小面积的S*9倍。大面积的S*3倍
发表于 2009-4-29 15:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
多股为4A,单股为2.5A
发表于 2009-4-30 15:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
印象中是16个安培啊