[已解决] 艾默生ev2000 37kw变频器显示e018如何处理?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-4-23 12:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
艾默生ev2000 37kw变频器显示e018如何处理?
7 w) i. y/ C! g  m' u  c
, U* O* K& O3 a9 T2 l[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-28 11:02 编辑 ]
发表于 2009-4-23 14:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
1、用万用表测量接触器的线圈线路是否正常4 c4 c, y( B( Q2 E+ u7 E9 k
2、检查板上的插头是否有松动或接触不良
: b6 s8 B$ f2 K) p+ `: O: {5 E3、检查驱动板上的小继电器是否工作正常
$ ?9 }" ^0 q, N4、检查接触器辅助触点是否不良
 楼主| 发表于 2009-4-24 20:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢好心人了。