[讨论] 做电气维修多年,发现一个低级的问题:热保护和电流继电器的使用

[复制链接]
发表于 2009-4-22 13:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建漳州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
目前的电气设备
) b/ w4 _4 _1 l( P$ W% f! S电机保护为什么热保护用得多,而电流继电器用得太少  B5 C, G+ {9 m$ S& R; }0 O! t3 e
这两使用有什么不同3 I8 |3 v. }8 _: s9 F
两种都用的大家说说
发表于 2009-4-22 13:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
是不是电机启动电流较大,是额定电流的若干倍?
5 k) \" _  \& B( P" c有同时具有热保护和电流保护的断路器。
发表于 2009-4-22 16:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
同意楼上说的,用电流继电器也可以,但要错过电机的启动时间,延时3,5秒,在启动电流继电器就可以了
发表于 2009-4-22 16:31:08 | 显示全部楼层 来自: 日本
电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器不受影响,有效避免误动作?
发表于 2009-4-22 21:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国青海海西蒙古族藏族自治州
同意楼上的说法,我们通常也选用热继电器做保护,而电流继电器我们用在馈电开关中作为干线保护用
发表于 2009-4-23 17:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于电机来说,启动瞬间的启动电流会比较大,但运行到热稳定状态以后由于温度升高的原因,线圈电阻会增大,电流稍减,这时候用电流继电器相当于没什么作用,而热保护器这时候更加重要,当然这是在正常工作状况下的讨论
发表于 2009-4-28 20:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
热继电器在短暂的过载时是不会动作的,因为热量上升需要一定的时间。而电流继电器是靠磁的吸合力动作的,只要过载马上动作,而电机启动一般电流要大于额定的3倍。所以用热继电器不会误动作。
发表于 2009-4-28 23:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
同意7楼的说法。
发表于 2009-4-30 21:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
短暂的热量不至于使热保护器内的热片变形使电路断开
发表于 2009-4-30 22:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电动机短时过载和启动的瞬间,由于温度升的慢,热继电器不受影响,所以不会动作,而电流继电器是靠磁的吸合力动作的,只要过载马上动作,如果选用电流继电器在电机启动的瞬间会误动作,所以大都选用热继电器做电机保护。
发表于 2009-5-1 05:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
方法是人想出来的,都可以。延时功能都能做到。
发表于 2009-5-7 14:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
热继是模拟电机的发热现象,可进行热量的累积,过电流大都反映某一时刻的电流值。电机在使用中,工况不同,需选配合适的保护器件。若电机工作时经常有过载现象,比如搅拌机电机,用过电流就不太合适。其实热继也不可靠,最好的方法就是直接测量线圈的温度。
发表于 2009-5-7 15:38:21 | 显示全部楼层 来自: 日本

回复 12# ququ 的帖子

嗯,不错,电机内部直接嵌入热敏电阻,就能很好的起到保护作用。
发表于 2009-5-8 10:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
电机损坏其实只有一种情况,就是电机绝缘被破坏,电机绝缘破坏又有两种情况,一种是电压过高被击穿,一种是过热造成绝缘被破坏,从本质上来看,过电流并不会损坏电机,前提是不会因此造成过热而破坏电机的绝缘。我认为是基于这个原因才使用的热继电器,而没有用电流继电器。
发表于 2009-12-15 16:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西延安
我认为是回路简单,可以不用电流互感器,电流继电器也可以满足要求,而不是避不过启动电流,用反时限完全可以
发表于 2009-12-15 19:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般情况下,热继电器是保护不频繁启动和不频繁正反转的电动机,电流继电器是保护保护频繁启动和频繁正反转的电动机的,这就是主要的区别。
发表于 2009-12-27 22:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
热继电保护就是为了防止瞬时电流过大误动作
发表于 2009-12-31 14:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
热保护比起热继电器来说有以下优点:
* y2 |5 I3 Y* y1、安装简单、方便;
. x+ K$ {- S" L/ }0 l2、接线方便;* d! i+ X+ c3 O  Y' \& Z; {
3、动作的可靠;3 p) h. ^3 h) c/ A$ O9 }& C" z" W
另外,随着断路器的不断发展,目前已经有好多电动机的控制回路中已经没有了热保护器和热继电器了,只有断路器和接触器等元件了。
发表于 2010-2-7 16:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
热继电器是过电流工作一定时间触点动作,电流继电器是马上动作。
发表于 2010-3-2 08:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
热继,靠过热,完成持久过流保护,比瞬间保护好
发表于 2010-3-3 10:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
热继电器是借助通过双金属片上的电流发热变形推动装置动作,一般来说用于非重要和非电流敏感负载的大电流回路,整定时是以“时间”为基准的。而电流继电器则是利用电磁原理来工作的,一般地说称之为“过流继电器”,电流大小可以调节,整定是以“电流”和“时间”来共同决定的。
发表于 2010-3-6 22:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
工作中具体问题具体分析,热继电器原理上模拟了电机发热的过程,适合于电机热保护,新型的热继电器还带有缺相保护功能,并且它安装接线方便,价格便宜。电流继电器也可以起到热保护的作用,但是它比热继电器高了一个档次,价格上贵一些。在一些重要点的电机上见到用过。不过一般要求不高的话用热继电器就够了。现在重要的电机上开始用综合保护器了。
发表于 2010-3-7 01:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于电机来说,启动瞬间的启动电流会比较大,但运行到热稳定状态以后由于温度升高的原因,线圈电阻会增大,电流稍减,这时候用电流继电器相当于没什么作用,而热保护器这时候更加重要,当然这是在正常工作状况下的讨论
8 g% O: L  s% c. K- N2 M& A5 ]
- z( r( c+ Q  n+ v 同意这样的说法!!
发表于 2010-5-9 10:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
本帖最后由 112332wu 于 2010-5-9 10:35 编辑
0 t) j' Q# n& b7 v. c. G% \  q& ]. i! Z+ ^* K5 O6 q9 l
电流继电器必须用电流互感器,同时也有反时限的作用,常用作线路保护;而热继不能起到短路保护的作用,只能作为电机过载保护,常用作功率型保护。两者的特性也有很大的差异。