|
|
马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
我们这里有一块型号是VT5006 S20的比例放大器,用在比例阀上,如附件图示连接。
4 V {; E8 t2 y- y2 T" X电源电压24V(接点+24接22a,0v接28a),长期供电;采用的是外部差动电压+/-10v控制(接点6a6c),正电压控制电磁铁B,负电压控制电磁铁A。7 `0 B: \1 j; z
现在的问题是加载负电压时能够控制电磁铁A,但是外部控制不加载电压时,电磁铁B仍然得电,以至于造成误动作。请问哪位朋友用过这样的比例放大器,或者能够帮我分析一下是什么原因造成的电磁铁B总是得电,应该如何处理。
' e& P, W! t, N/ X2 W
/ T) }, D" U+ \5 `: S电磁铁和比例放大器都更换过但是问题依然故我 |
|