我们现在使用的一台液压设备上用的是北京华德生产的4WRE10E64-10/24Z4型带阀芯位置反馈的直动三位四通比例方向阀,液压原理及电控简图见附件。 + I4 j4 w; Z% a) k: e c1 R 中位时电磁铁B仍然带电,使油缸上升,即使将控制信号线去掉也不行,如果要停止,只能拔掉电磁铁B的插头。本来以为是阀芯不能复位或者反馈装置的问题,但是更换比例阀和放大板后现象仍然存在,所以应该不是硬件的问题。放大板的支架没有更换,不知道根这个有没有关系,如果有电气方面的朋友请帮忙分析一下,电磁铁B上的电信号可能是哪里给出来的。(供电电压24V控制采用的0~+\-10V,接线和另一台设备完全一样)