简单的车间线路短路又不能重新敷线,怎么快速检出短路点。请高手指明
' V# Z- r- S8 E# E* Z5 Q9 n7 Q$ D/ P" S+ B
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2009-11-24 22:22 编辑 ]
发表于 2009-4-18 22:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
使用0.618优选法能很快找到短路点。
发表于 2009-11-21 20:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有专用的短路检测器,试试吧\(^o^)/~
发表于 2009-11-22 17:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
快不了一根一根排除.
发表于 2009-11-22 22:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
建议采用1/2排除法,即在线路的中间某连接点全断开,测量短路点在哪半边,以此类推。缩小范围直至排查出短路点。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-23 20:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
先找接头的地方,再找线路转弯的地方,如果再找不到就采取二分法逐步缩小范围。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-24 10:46:23 | 显示全部楼层 来自: 日本
从短路的诸多原因入手分析,一步一步排除;如裸线、环境(腐蚀、高温、鼠咬)、线槽拐弯利角等等
( ?" w. Q1 B$ N9 ~处理此类问题,需要点耐心; M, i) ]3 r$ N# _% o  c% X
$ o$ p$ s) ?1 n2 p& ]9 z
[ 本帖最后由 虎强 于 2009-11-24 10:50 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-24 16:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
二分排除法
发表于 2009-11-24 20:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州

短路检测

我是在电子公司上班的,并从事设备维修及线路维修整理,设备经常由于短路还烧坏主机内板卡的,我们一般都是通过  排除法  及电路图  整合起来处理.
8 d  |2 E+ D. x6 f     先弄清设备出现短路前,什么状况下发生的短路?- U! t! Z, h1 C
     再根据相关情况进一部缩小范围,最后确定那部位出现状况,最好看下烧坏的保险丝连接部位,对照其他设备,用万用表测量,把所有线路先切断,插一根测一根,直到发现那根插上,设备出现异常,就能发现原因拉.我所能知道就这些,工作经历.你试下

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-26 10:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对的,要和楼上说的做法去做,首先你得要有布线图,施工图,否则查起来很累的,而且没有方向!我们一般都是采用中间断开来的量法来做

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-12-5 23:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥

回复 1# 3dtiwen 的帖子

先根据短路前设备使用情况分析可能引起短路的设备由此设备开始向电源侧查;如果无法判断引起短路设备应先将所有用电设备从电源线路脱开,再从电源侧查是否还有短路点,如果有采取分断法查找,将线路从中间断开用万用表查找即可。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-12-27 22:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
看看是否三相五线制的地线和零线问题,如果以前用了现在短路那就跟上面楼主说的,断开所有线路用万用表测量。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-12-29 11:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
找布线图,找到关键点,短电用万用表测量!
发表于 2009-12-29 15:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
主要是看接头的地方,正常在墙里的线是不会破损的,接头重新接好看看
发表于 2009-12-30 10:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
既然是短路你可以在输入端只接一根火线,用非接触试电笔试验,查找可疑的点就可以很准确找到故障点。还不用破坏线路绝缘。
发表于 2009-12-31 22:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
因未说明布线的方式,提供思路:
! H0 b! |& H: W/ s* v' s6 {1,短路原因是什么。
3 K0 R& F6 T3 y0 {2 B( Z2,线路是单相220V,还是380V。火零、火地、火火测试出来。
/ m$ v( G0 W0 H. F2 u3,判断线路是否有接头,查接头位置。9 ^! O' P) w+ x1 {- B
4、查配电箱、接线盒等进出口易造成布线损伤的位置。
( C# U: s) U+ x1 o# W# X如上述方法不行,前诉中的1/2判断法可行,再不行只能换线。
头像被屏蔽
发表于 2010-1-20 06:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-1-20 22:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
分段测量,这样逐步找出故障点!
发表于 2010-1-23 22:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
楼上说的对,只能逐段查
发表于 2010-4-5 11:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
采用去除所有负荷后分段检查法
发表于 2010-4-5 11:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
采用分段分析法啊  一段一段的检查