公司一电磁换向阀不动作,手动试正常,电气检查电磁线圈灯亮,程序没有问题,但是不动作。请问都会是什么问题引起的?
发表于 2009-4-17 20:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
电压不够,你测一下电压
发表于 2009-4-17 20:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
如果线圈没事 就看电磁铁是不是好的 在得电的情况下 拿个小铁片 如果能吸住说明 点磁铁没事
发表于 2009-4-17 23:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
电磁铁是否发热?用手能感觉到。还有选型时电磁铁的功率是否足够?
发表于 2009-4-17 23:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
建议喳喳电压吧!!
5 y. J  _& G$ q  B/ h4 o灯亮不说明问题....3 }# g. w  h3 h( e
 楼主| 发表于 2009-4-18 12:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般电磁阀线圈等亮指的只是有控制电源过来吗?
发表于 2009-4-18 12:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
电压低,或者电磁铁坏了
发表于 2009-4-18 13:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
1.看电压够不( r6 F5 Q& |+ @  ]4 ?
2.看线包是否烧毁
发表于 2009-4-19 12:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
可以测一下电压,及线圈电阻。
发表于 2009-4-19 20:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

回复 1# zjdlove23 的帖子

看电压是否可以,我也发生这样的问题,最后换了个低电压的就可以了
发表于 2009-4-19 21:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1、指示灯是跟电磁铁并联的,灯亮表示电压有,但并不表示电磁铁是好的,还需测试一磁铁线圈是否完了。
. Y0 P  ^$ E0 s% T& t2、用万用表就可以测试了。不要说你不会呀9 s$ P8 w- z5 R1 o+ |
3、检查插头是否有松动,接头不良也会出现这个问题的
发表于 2009-4-20 13:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
可能是阀卡了吧5 b8 X' ^) m8 L+ {
手动捅两三个了回试一下
发表于 2009-4-20 16:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
比较典型的问题。电压不足的可能性60%,插头坏掉或接触不良的可能性15%,线圈坏掉的可能性15%,另外一个10%就是其他原因(程序误动作、阀油口安装有误等)