发表于 2009-5-5 20:25:47
|
显示全部楼层
来自: 中国广东江门
最新标准TSG R0004-2008. s/ a& a3 {( T: Q' w* {
" y9 a/ i# @2 E
压力容器的定期检验包括全面检验和耐压试验:! _7 O) \1 N; V" t) y6 ?& |
(一)全面检验是指在停机时进行的检验。压力容器一般应当于投用满3年时进行首次全面检验。下次的全面检验周期,由检验机构根据压力容器的安全状况等级确定。
8 Q5 G* ^: k, u+ o% o4 a1.安全状况等级为1、2级的,一般每6年一次;3 ?6 g/ s: n6 V1 R
2.安全状况等级为3级的,一般3~6年一次;
2 l3 [ l5 @% \, T1 }: O5 k3.安全状况等级为4级的,应当监控使用,其检验周期由检验机构确定,累计监控使用时间不得超过3年。在监控使用期间,应当对缺陷进行处理,否则不得继续使用。
6 R0 d" [5 j! [, _$ A4.安全状况等级为5级的,应当对缺陷进行处理,否则不得继续使用。3 M2 R" p, j9 H
压力容器安全状况等级的评定按《压力容器定期检验规则》进行。符合规定条件的,可以按《压力容器定期检验规则》要求适当缩短或者延长全面检验周期。! y6 e8 k! O; l7 [9 i( C
应用基于风险的检验(RBI)技术的压力容器,按第一百三十一条的要求确定全面检验周期。" l, T1 W! m# y5 r+ @
(二)有以下情况之一的压力容器,定期检验时应当进行超过工作压力的耐压试验:
7 I3 U2 C( w9 q1.用焊接方法更换受压元件的;8 V q5 S, s% @
2.受压元件焊补深度大于1/2壁厚的;# r- J9 D9 B% N& o, |
3.改变使用条件,超过原设计参数并且经过强度校核合格的;
9 ]- k9 b; U# r6 @& W/ R; A4.需要更换衬里的(耐压试验应当于更换衬里前进行);
8 V. h% E0 ?) X7 ^; q4 Q4 ~5.停止使用2年后重新复用的;; J$ P$ j' h1 W9 t e
6.从外单位移装或者本单位移装的;
- ]: t0 v( U0 J% m7 }7.使用单位或者检验机构对压力容器的安全状况有怀疑,认为应当进行耐压试验的。 |
|