QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2621|回复: 14
收起左侧

[讨论] plc的监控问题

[复制链接]
发表于 2009-4-10 10:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我想请教一下高手!昨天在用电脑监控的时候,一点监控的图标,所有设备都跳闸,PLC马上就停止工作了。我想问一下,这是为什么?谢谢!!
发表于 2009-4-10 16:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
根据你说的条件,不好说,第一你没提供是哪家的监控软件和PLC,第二你是怎么操作的.
 楼主| 发表于 2009-4-11 09:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州

plc的监控问题

PLC是西门子S7-400的   电脑里装的软件是V5.3版本的+ K4 k# i) k$ `
我是这么操作的  首先我用数据线和适配器把电脑和PLC连接起来,然后打开要监控的程序,再点击监控按钮,
7 c8 l2 m* i. r( A" x7 w1 f0 r所有设备都跳闸,PLC马上就停止工作了.。以前监控都没出现这种情况,就前天下午出现的,到现在还没查出什么原因。
 楼主| 发表于 2009-4-11 12:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州

plc的监控问题 补充

PLC是西门子S7-400的   电脑里装的软件是V5.3版本的/ X! N4 f% E. G# O, }4 M
我是这么操作的  首先我用数据线和适配器把电脑和PLC连接起来,然后打开要监控的程序,设置PC/PG的参数,再点击监控按钮,1 g) E# k/ [% s
所有设备都跳闸,PLC马上就停止工作了.。以前监控都没出现这种情况,就前天下午出现的,到现在还没查出什么原因。
发表于 2009-4-12 17:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
关注,我也想知道如何解决。
发表于 2009-4-12 21:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有进行强制操作吗?
/ S+ Q* p6 X4 k7 j' Q+ _8 W不然是挺奇怪的。
发表于 2009-4-14 14:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
怀疑是点到了下载,否则没理由PLC停止工作
发表于 2009-4-15 11:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
检查通讯协议设置是否正确
发表于 2009-4-15 11:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
检查通讯协议设置是否正确,串口?并口?怀疑是通讯引起的
5 o/ r& e& j# |9 H* s. B4 Q" Y6 F
. T  @8 H2 b( r  r) x* A[ 本帖最后由 jingdongbo 于 2009-4-15 11:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-15 17:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州

plc的监控问题

我们的通讯线直接插在电脑的九针插口上  ,那我在问一下,站地址不对会引起设备跳闸吗?
发表于 2009-4-15 21:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
真的很奇怪!!!!!!
发表于 2009-4-17 11:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
怀疑是通讯的协议上位机和plc不同,可能引起数据错误,然后引起的故障。
发表于 2009-4-17 11:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
故障现象重复吗?
发表于 2009-4-17 13:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
有可能是接口问题 ,你换MPI口试一下
 楼主| 发表于 2009-4-17 16:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州

plc的监控问题

重复了5次   后来就不敢试了