我想移动一个配电柜,内部电缆线的规格为vv3*95+1*50、vv3*50*1*35的各N多跟,移动后位置后,电缆线就不够长了,必须加长。不知接线是有无特殊要求。
发表于 2009-4-7 16:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
有电缆连接器,应该是用这个连接,没用过,自己在网上找找吧!
 楼主| 发表于 2009-4-14 08:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
可参考:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 7%C0%C2%CA%A9%B9%A4——《电力电缆施工》
发表于 2009-4-14 08:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
有本书适合你% {4 M  U" {4 i% M
<<电力电缆施工>>
1 `5 ^* j) D: K8 K- ?. t/ Q) `, ?5 t李宗廷 主编
2 ]3 b: r) ~0 a/ `0 J6 Z9 A  S+ X网上找找
 楼主| 发表于 2009-4-14 13:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
谁知道这方面的国家标准规定??
发表于 2009-10-17 12:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
电缆的连接有的手动缠绕法,将电缆除去绝缘连接电缆同被连接电缆按照单股颜色两两并放,用同电缆一样材质的电线进行结实帮扎。或者采取电缆分股互相穿插相互帮扎。也有采取同电缆相同材质的套筒,两头穿入电缆进行压接,恢复绝缘。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-10-18 21:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口

回复 6# whbwrpwxq 的帖子

如果考虑连接的问题一个简单的办法:1、用铜鼻子进行压接然后恢复绝缘,2、增加一个转接柜这样既保证了绝缘又方便连接。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-10-19 09:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
据我现场的工作经验,做接头的做法是很不规范的,尽量避免这样做
发表于 2009-10-19 10:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我有经验:只要距离不大(既长了增加线损)
1 E( N6 H/ S7 O: G6 t- w/ f! y市场上有接线铜管,专门接电缆用的,是冷压方法,既将接的电缆头剥皮后铜条从两头分别插入,再用压线钳压紧即可,没有什么影响; o! o( X0 d! r6 e  e
注意:
8 b+ f( d4 k2 Z接线管要符合线径,% W; i/ d8 @, D( S( Z% o# E
铜管质量要好,否则容易裂
8 K$ [& |0 z* R0 F推荐厂家:浙江克爱斯集团

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-27 12:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
得用电缆线鼻子夹紧
发表于 2009-11-27 19:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄

用与导线截面合适的接线铜管 用压线钳压接

用与导线截面合适的接线铜管 用压线钳压接 恢复绝缘
发表于 2009-12-5 23:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥

回复 1# yjybd 的帖子

主要应看是低压还是高压电缆,低压电缆可以直接对接加绝缘包裹措施即可;
. M, l+ P6 c2 i+ X如果是高压电缆就需要使用专用的电缆中间接头
发表于 2010-6-8 14:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
如果是1kv的电缆你可以自己买对应规格的铜接线管(标准件),用压钳压好后用绝缘带做好绝缘即可。也可以直接买1kv的附件。
发表于 2010-6-8 14:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
但如果是10kv的电缆那就需要买专用附件安装。
发表于 2010-6-8 15:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
要去却保没毛刺!以免高压断路!
发表于 2010-6-10 07:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
有的场合不允许用铜管直连的,另一方面绝缘性能、外部性能都无法保证。如要求防爆标准的,最好采用适宜接线盒连接。
头像被屏蔽
发表于 2010-6-10 15:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-6-22 20:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
你的电缆型号规格是VV 1kv 3×95+1×50和VV 1kv 3×50+1×35(应该是VV 1kv 3×50+1×25),买同样型号规格的电缆连接上就可以了,导体用铜套管压接,用热收宿管做绝缘和护套。
发表于 2010-6-24 17:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有专门的航插漏口保护帽,我刚在网上查过的。而且网上有这种连接器
发表于 2010-7-17 05:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国云南西双版纳傣族自治州
从电缆的型号可以看出该电缆是低压电缆,低压电缆的接头比较简单,连接可靠对接牢固或做好线鼻子后再连接,绝缘措施用防水绝缘胶带严密包裹即可。