QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
10天前
查看: 1853|回复: 3
收起左侧

[讨论] 关于变压器的并列运行

[复制链接]
发表于 2009-3-28 05:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
看到有地方说容量相差较大的变压器器不容许并列运行,并且说如果有这情况,容量小的变压器会过载,是这样吗?不是容量大的过载吗?
发表于 2009-4-15 06:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
与容量关系不是太大,与变比,联结组,短路阻抗标幺值有关,
发表于 2009-4-15 08:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
变压器并列运行的条件

5 D- H& c& j" W) w$ {& @/ |+ [3 O
1.接线组别相同2 M: S7 M: k5 i9 j% n% \
2.变比差值不超过±0.5%; j# j3 K6 Q. n, K1 `5 l
3.短路电压值不超过±10%
' A5 Q# E' P0 j5 b/ g% O
4.两台变压器容量比不超过3:1
3 ^/ S9 p# S  R1 u
接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,加之变压器内阻,在变压器的二次侧内部产生很大的循环电流,会使变压器烧损。, q6 b: }' J* M

! F" @3 a! y+ w2 m% R" m" Q3 e0 O, I7 w2 ^- e3 T7 t
如果变压器比不同,其二次电压大小不等,在二次绕组中也会产生环流,这个环流不仅占据变压器的容量,还将增加变压器的损耗,使变压器输出能量降低,变比相差过大,将会破坏变压器的正常运行。
2 \6 C2 I3 z) a, S

" ]; W4 P! Z% g7 Y* ?+ C变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。

: s1 K$ F3 m. i2 z: p* T* X$ t. e2 Y
: A5 Q: k. T9 {% ^) F4 u. T+ k如果短路电压不同,变压器容量将不会充分发挥,短路电压小的变压器过载,而短路电压大的变压器欠载。
& r6 w- a: w$ _8 y: Q( @
变压器的容量比不宜超过3:1,因容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。 5 ?$ i2 u1 w: S. {8 N

3 h# I8 F: s. h4 e# L% ]! \/ t
# Q& h3 p- O. p
7 e2 @# R# x/ ]+ f
[ 本帖最后由 gwgssh 于 2009-4-15 20:48 编辑 ]
发表于 2009-4-15 13:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这个我还没遇到过,并列运行是什么情况使用的,有好处吗?
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表