发表于 2009-4-15 08:17:54
|
显示全部楼层
来自: 中国河南许昌
|
变压器并列运行的条件
% u9 W* ]2 T# [) b. K W1.接线组别相同: E3 p* W% ~6 c$ e, K
| 2.变比差值不超过±0.5%
( I z6 b! a& a9 I( J | 3.短路电压值不超过±10%. ? _9 y m" n' h; `1 m2 t
| 4.两台变压器容量比不超过3:1
* z6 q& \ H7 K |
接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,加之变压器内阻,在变压器的二次侧内部产生很大的循环电流,会使变压器烧损。& P6 H* G9 A- l3 [3 @! T3 P
. [0 { d! f, S5 C& K
6 p% C! |& p% P# j如果变压器比不同,其二次电压大小不等,在二次绕组中也会产生环流,这个环流不仅占据变压器的容量,还将增加变压器的损耗,使变压器输出能量降低,变比相差过大,将会破坏变压器的正常运行。0 \2 z, [8 }4 a1 f1 n
# ]& F8 x% B3 Z% A/ r- B+ F
变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。
" i( l4 S/ v: z9 N2 b# X; P+ v4 y1 \& J1 Y! }2 ?7 H
如果短路电压不同,变压器容量将不会充分发挥,短路电压小的变压器过载,而短路电压大的变压器欠载。
% ~) f4 E, U8 c G' A. y4 e变压器的容量比不宜超过3:1,因容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。 , o, e" Z$ i" C( N( u: C: _! n
( F) a/ u3 |& _' g! e$ c4 \. d/ [- r |
; ^, L: B# V- P9 t8 L$ C5 A4 V2 r8 s; L3 t3 `8 g* e
[ 本帖最后由 gwgssh 于 2009-4-15 20:48 编辑 ] |
|