看到有地方说容量相差较大的变压器器不容许并列运行,并且说如果有这情况,容量小的变压器会过载,是这样吗?不是容量大的过载吗?
发表于 2009-4-15 06:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
与容量关系不是太大,与变比,联结组,短路阻抗标幺值有关,
发表于 2009-4-15 08:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
变压器并列运行的条件

% u9 W* ]2 T# [) b. K  W
1.接线组别相同: E3 p* W% ~6 c$ e, K
2.变比差值不超过±0.5%
( I  z6 b! a& a9 I( J
3.短路电压值不超过±10%. ?  _9 y  m" n' h; `1 m2 t
4.两台变压器容量比不超过3:1
* z6 q& \  H7 K
接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,加之变压器内阻,在变压器的二次侧内部产生很大的循环电流,会使变压器烧损。& P6 H* G9 A- l3 [3 @! T3 P

. [0 {  d! f, S5 C& K
6 p% C! |& p% P# j如果变压器比不同,其二次电压大小不等,在二次绕组中也会产生环流,这个环流不仅占据变压器的容量,还将增加变压器的损耗,使变压器输出能量降低,变比相差过大,将会破坏变压器的正常运行。
0 \2 z, [8 }4 a1 f1 n
# ]& F8 x% B3 Z% A/ r- B+ F
变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。

" i( l4 S/ v: z9 N2 b# X; P+ v4 y1 \& J1 Y! }2 ?7 H
如果短路电压不同,变压器容量将不会充分发挥,短路电压小的变压器过载,而短路电压大的变压器欠载。

% ~) f4 E, U8 c  G' A. y4 e变压器的容量比不宜超过3:1,因容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。 , o, e" Z$ i" C( N( u: C: _! n

( F) a/ u3 |& _' g! e$ c4 \. d/ [- r

; ^, L: B# V- P9 t8 L$ C5 A4 V2 r8 s; L3 t3 `8 g* e
[ 本帖最后由 gwgssh 于 2009-4-15 20:48 编辑 ]
发表于 2009-4-15 13:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这个我还没遇到过,并列运行是什么情况使用的,有好处吗?