变压器并列运行的条件
5 D- H& c& j" W) w$ {& @/ |+ [3 O1.接线组别相同2 M: S7 M: k5 i9 j% n% \
| 2.变比差值不超过±0.5%; j# j3 K6 Q. n, K1 `5 l
| 3.短路电压值不超过±10%
' A5 Q# E' P0 j5 b/ g% O | 4.两台变压器容量比不超过3:1
3 ^/ S9 p# S R1 u |
接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,加之变压器内阻,在变压器的二次侧内部产生很大的循环电流,会使变压器烧损。, q6 b: }' J* M
! F" @3 a! y+ w2 m% R" m" Q3 e0 O, I7 w2 ^- e3 T7 t
如果变压器比不同,其二次电压大小不等,在二次绕组中也会产生环流,这个环流不仅占据变压器的容量,还将增加变压器的损耗,使变压器输出能量降低,变比相差过大,将会破坏变压器的正常运行。2 \6 C2 I3 z) a, S
" ]; W4 P! Z% g7 Y* ?+ C变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。
: s1 K$ F3 m. i2 z: p* T* X$ t. e2 Y
: A5 Q: k. T9 {% ^) F4 u. T+ k如果短路电压不同,变压器容量将不会充分发挥,短路电压小的变压器过载,而短路电压大的变压器欠载。& r6 w- a: w$ _8 y: Q( @
变压器的容量比不宜超过3:1,因容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。 5 ?$ i2 u1 w: S. {8 N
3 h# I8 F: s. h4 e# L% ]! \/ t | # Q& h3 p- O. p
7 e2 @# R# x/ ]+ f
[ 本帖最后由 gwgssh 于 2009-4-15 20:48 编辑 ] |
|