[已答复] 变压器铁芯不稳定接地怎么检查处理?(急)

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-3-26 21:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一台110kV、50000kVA的变压器,运行中突然测得铁芯接地电流14A。停下电2个小时后测量铁芯绝缘电阻良好,送电后再测接地电流仍为14A。再次停电后,赶快测绝缘电阻为0,用电容冲击一次后,绝缘电阻恢复。可送上电后,接地电流变成40A了,现串联限流电阻控制接地电流。; p$ @6 M# _8 s: I! k$ [
       我们怀疑变压器内部有金属细丝之类的杂物,变压器带电后,在电磁场作用下,造成铁芯多点接地;停电后,电磁场消失,杂物又移开,铁芯绝缘恢复。
* _9 |8 m! @/ c& @+ j" E9 v% V6 ~       请大家帮忙分析下,我们想吊罩检查处理,如果吊开罩后铁芯绝缘恢复,该采用什么方法检查处理?* ~; a) a9 R6 u. S
! S6 M+ V- G5 ], z
[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-11-8 12:27 编辑 ]
发表于 2009-3-27 19:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
金属物的可能性很小;干燥剂失效,油液受潮变质的比例较大;至于铁屑处理你自己已使用,反向退磁(用电容冲击一次后,绝缘电阻恢复)。