碰到一个热电阻,引出来共五根线,其中有两个是两两焊接在一起的,剩下的一根是单独的,如图,1和2是两两焊接在一起后的线头标记,请问这种热电阻如何连接,和三线接线方式有什么区别没?
' Y! K7 o' X3 K$ s2 H在此先谢谢了!
) B- l" x% S) D& x- G2 j% G% h- X0 B+ g  B/ R- ?6 G3 S
[ 本帖最后由 hjk3xd 于 2009-3-21 10:34 编辑 ]
热电阻.jpg
热电阻.jpg
发表于 2009-3-26 10:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
也许是为了保证接线的可靠性和减小线路电阻的影响吧。1 U/ P4 P, E9 m8 l
建议询问一下厂家有关技术人员。" {5 k* Q4 E. B7 {8 O
盼知————
发表于 2009-3-26 14:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
热电阻PT100的接线% S- ~. W3 ?/ n+ D/ K  f
Pt100热电阻的三种接线方式在原理上的不同:
* x5 \) ]$ u" |' `8 c/ x0 Q二线制和三线制是用电桥法测量,最后给出的是温度值与模拟量输出值的关系。四线没有电桥,完全只是用恒
6 w! l  U0 d( |$ B8 i+ q; S流源发送,电压计测量,最后给出测量电阻值。
! L, s7 v! e( D; k2、Pt100热电阻的三种接线方式对测量精度的影响 6 n6 D' b- V1 O) r- z1 L
连接导线的电阻和接触电阻会对Pt100铂电阻测温精度产生较大影响,铂电阻三线制或者四线制接线方式能有效 0 x% I  o+ b& V+ V2 A
消除这种影响。 1 G% v" {5 m1 w
与连接的检测设备(温控仪、PLC输入等)都有四个接线端子:I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端是为了
) A. @# p! n" H2 G给提供恒定的电流,V+、V-是用来监测的电压变化,依次检测温度变化。请参阅下图:
7 ~' x. w' [- w4 j& A( `5 a" |( s' r' m. m
, d. f8 f8 n$ @6 I# X
(1)四线制就是从两端引出4线,接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线,测量精度高,需要导线多。
8 |$ Z- |8 U/ H5 r$ I(2)三线制就是引出三线,Pt100B铂电阻接线时电流回路的参端和电压测量回路的参考为一条线(即检测设备的I-
4 {2 I; [" a) a- f( q7 R端子和V-端子短接)。精度稍好。
1 w& q" {% P  O3 E(3)两线制就使引出两线,Pt100B铂电阻接线时接线时电流回路和电压测量回路合二为一(即检测设备的I-端子和
7 C1 e* Z  E) b3 nV-端子短接、I+端子和V+短接短接)。测量精度差。
9 f2 y: m. l% U% J4 g5 k# }详情请参考:4 m2 J% ]; e( o" c2 i* M
在采集模块中A、B两个端子是用来接收电压信号的,一般是毫伏级电压信号。C端是一个电流输出端子,工作时由采集模块输出一个恒定的电流信号。这样在C、B端会流过一个恒定的电流,当温度变化时,的阻值变化,这样,A、B端的电压信号就随着温度的变化而线性变化。达到测温的目的。 9 g1 @  \9 F+ z: i

/ Q# _9 S3 \7 L& q一般的温度表C端的输出电流是厂家设置的,只需要接线即可。6 t$ D5 q6 J3 P( D" m* t7 d( ~4 n
五线(四线加地线)% g  [% z* W  S+ h8 {; S
/ C0 ^8 s9 C- f" s( s

  O# g1 Z( ]% x5 v! @  \6 k  u  s/ u% \: \- ?6 C' p
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-3-26 15:05 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 应助

查看全部评分

发表于 2009-3-26 16:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼上说的很好,不晓得楼主说的热电阻对精度要求怎么样
发表于 2009-9-18 11:19:46 | 显示全部楼层 来自: LAN
PT100的精度一般为0.01
6 {0 M" Y  @) m* m9 G. ~4 jPT1000的精度一般为0.001