供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件. 0 Q8 c% w5 V6 k% N8 l) R' P& R
一.计算条件 - b! U+ a' p+ H4 g% ^( V+ {
1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多.
* g- ]; e7 k' o3 c& ?/ b' O3 @9 b b具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗. # o' ]9 S3 r$ a6 ]: {( s- R
2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻. / n, C$ L" i0 H
3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流. ) P ?1 k" k1 q \5 e# ?
二.简化计算法 8 J6 C6 g2 g& s5 n( d
即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要.一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种 “口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法.
7 N" d1 @2 b; x; P* Z在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念.
5 H# }+ t) w) t) A9 o7 E1.主要参数 ( H! }3 r. Z. O
Sd三相短路容量 (MVA)简称短路容量校核开关分断容量 3 f. W1 e5 f! \1 j
Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流 和热稳定 : |6 s' p1 j1 q# F! s) o( I
IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定 $ P; S. I |$ n8 K( O
ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定
% d0 j3 E: K0 [" b) L- {% tx电抗(Ω)
3 J3 Z3 `7 E" G4 ?' M其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键. 0 f4 L) n$ j! u- U4 w
2.标么值
0 T v# h$ x& O0 _) ]计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算).
3 w8 T+ }6 D# ]) }+ ]! {2 K(1)基准 $ o" X! T, f n! q
基准容量 Sjz =100 MVA ' t( U- N" @, ^# o" ^3 q. \6 g
基准电压 UJZ规定为8级. 230, 115, 37, 10.5, 6.3, 3.15 ,0.4, 0.23 KV
; ? e& \0 F( E+ F k有了以上两项,各级电压的基准电流即可计算出,例: UJZ (KV)3710.56.30.4
+ z! P; F8 j+ Z5 {( u, Z9 l/ `, \因为 S=1.73*U*I 所以 IJZ (KA)1.565.59.16144
! ?( c: d1 a; u5 o0 T(2)标么值计算
: `/ r$ X1 ^6 S! X3 a$ K# [容量标么值 S* =S/SJZ.例如:当10KV母线上短路容量为200 MVA时,其标么值容量 + o1 O: D/ I7 o8 L5 L
S* = 200/100=2. , a$ V1 ~8 w% ]2 j
电压标么值 U*= U/UJZ ; 电流标么值 I* =I/IJZ 9 G# C/ w( K" p0 ?7 |; N
3无限大容量系统三相短路电流计算公式 7 _5 R+ C2 m" C9 U( A
短路电流标么值: I*d = 1/x* (总电抗标么值的倒数). ( K V! H. p' C8 x" Z& b/ t3 [
短路电流有效值: Id= IJZ* I*d=IJZ/ x*(KA)
* h! `, Z2 n7 z冲击电流有效值: IC = Id *√1+2 (KC-1)2 (KA)其中KC冲击系数,取1.8
' G2 F3 l8 @$ P1 w4 C所以 IC =1.52Id 9 m2 C1 E5 t4 t
冲击电流峰值: ic =1.41* Id*KC=2.55 Id (KA)
$ w% i1 M; k0 n% Y: b# W当1000KVA及以下变压器二次侧短路时,冲击系数KC ,取1.3 ; u7 l9 k- C( L! a' V* Z1 a
这时:冲击电流有效值IC =1.09*Id(KA)
, p4 ]1 ^" ?- ~9 w! l冲击电流峰值: ic =1.84 Id(KA) . W% l$ J. u' q/ C* t. \9 ?" x
掌握了以上知识,就能进行短路电流计算了.公式不多,又简单.但问题在于短路点的总电抗如何得到?例如:区域变电所变压器的电抗、输电线路的电抗、企业变电所变压器的电抗,等等. , b1 r8 `2 u# U3 u) N
一种方法是查有关设计手册,从中可以找到常用变压器、输电线路及电抗器的电抗标么值.求得总电抗后,再用以上公式计算短路电流; 设计手册中还有一些图表,可以直接查出短路电流. 6 \% y0 L5 R5 ^: r6 n/ ^% r+ n
下面介绍一种 “口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法.
6 W. f! B1 ` O' d; Z; E4.简化算法
6 d# q1 b1 B1 K1 y【1】系统电抗的计算
1 U2 o2 x9 ]' i% a2 }系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量
+ h' r* G9 K0 l: k4 v( i例:基准容量 100MVA。当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1
2 \# E8 t( [! ^1 ?/ y! q+ P当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5 ; f. I7 ?4 N. N- e- O j0 ^0 z
当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0 7 }* U: M( Z0 K$ D
系统容量单位:MVA
# E$ U; b( {# {" r* s系统容量应由当地供电部门提供。当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量
9 Q% a3 ]! U& O% ~- n2 q* E, O7 R作为系统容量。如已知供电部门出线开关为W-VAC 12KV 2000A 额定分断电流为40KA。则可认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MVA, 系统的电抗为XS*=100/692=0.144。
: s3 A' y$ N" M& i! ]【2】变压器电抗的计算
! _5 {8 M |5 F4 @110KV, 10.5除变压器容量;35KV, 7除变压器容量;10KV{6KV}, 4.5除变压器容量。
" W: t! H" W$ a5 z ~$ P例:一台35KV 3200KVA变压器的电抗X*=7/3.2=2.1875
+ J4 {2 e, ]' r, p4 H/ ]. t- Y一台10KV 1600KVA变压器的电抗X*=4.5/1.6=2.813 1 c4 c9 e; u) Y" D. C# o
变压器容量单位:MVA
7 |# W3 \+ a( l这里的系数10.5,7,4.5 实际上就是变压器短路电抗的%数。不同电压等级有不同的值。 y! d" q3 K. R& W# Z
【3】电抗器电抗的计算 0 u1 Q! j8 L/ ]8 x; o, c" H
电抗器的额定电抗除额定容量再打九折。
" q8 j2 W( B: x* b& i4 H* K2 G ` z/ W例:有一电抗器 U=6KV I=0.3KA 额定电抗 X=4% 。 `9 S4 w( }1 \, o
额定容量 S=1.73*6*0.3=3.12 MVA. 电抗器电抗X*={4/3.12}*0.9=1.15
5 J2 i5 Z- J$ q& f电抗器容量单位:MVA
" W" d, X6 m% v, N8 A) n【4】架空线路及电缆电抗的计算
' Q! ]2 u$ S2 x架空线:6KV,等于公里数;10KV,取1/3;35KV,取 3%0 5 a$ {$ S' K1 t
电缆:按架空线再乘0.2。 ( ]3 w+ Q5 h6 c% L
例:10KV 6KM架空线。架空线路电抗X*=6/3=2
0 b+ @ g8 _" g% D3 X: y& K10KV 0.2KM电缆。电缆电抗X*={0.2/3}*0.2=0.013。 7 L- A4 d7 r. U1 f3 _+ S. ~
这里作了简化,实际上架空线路及电缆的电抗和其截面有关,截面越大电抗越小。
, w- y% t5 F0 N3 u& p【5】短路容量的计算
8 [3 F0 L- D3 y0 A3 b' K( M电抗加定,去除100。
2 e$ ?' r- Z& e, ]7 C$ o例:已知短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 则短路点的短路容量 ' e( Z& F# H2 F# N0 q
Sd=100/2=50 MVA。
! P& B2 `) q5 {" S# ~短路容量单位:MVA
) ]$ ^6 c3 @+ `5 Q& v0 d% X【6】短路电流的计算 1 |; b" [6 m$ E8 G
6KV,9.2除电抗;10KV,5.5除电抗; 35KV,1.6除电抗; 110KV,0.5除电抗。
+ l% e3 v! Q7 H$ I0.4KV,150除电抗
' G$ m. e) o$ {$ g' [例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 短路点电压等级为6KV, * T5 a. Q2 _2 ~: G
则短路点的短路电流 Id=9.2/2=4.6KA。
/ c. P- z3 `( M ~& M/ P短路电流单位:KA 2 g- d- F! t( f, a- q. ]& K" R
【7】短路冲击电流的计算 & X; s7 [9 `) z
1000KVA及以下变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=Id, 冲击电流峰值ic=1.8Id
$ B) z5 G. \; M; K& |1000KVA以上变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=1.5Id, 冲击电流峰值ic=2.5Id % I% o3 S: z& s" n
例:已知短路点{1600KVA变压器二次侧}的短路电流 Id=4.6KA, 4 N/ u4 A4 m! q
则该点冲击电流有效值Ic=1.5Id,=1.5*4.6=7.36KA,冲击电流峰值ic=2.5Id=2.5*406=11.5KA。 6 K3 s# s2 q9 d) v; c+ h" i
可见短路电流计算的关键是算出短路点前的总电抗{标么值}.但一定要包括系统电抗 |